作者: popo84     标题: [原创]传输维护——次要告警提示的忽略造成的误判

最近处理了一个小故障。但对菜鸟的我来说却花费颇多周折。事情是这样---------中兴网关S385至某C网基站的S200之间的通信链路中断,155的光接口板两端均受影响。。。其中S385为LOS告警(紧急),C网为次要告警(RDI-------远端缺陷告警),初步判断为C网的机房可能光信号不好,或者网关的信号不太好。甚至光缆断等情况都有可能。依据是S385处为LOS告警。后测量s385所在基站的收发信号,为(收端-30db,发端为-12db)......故确信是C网的故障原因,可能是信号不好所致。正准备报告师傅时候,师傅让我再去测下S385基站内整条线路信号。结果还是一样。当准备驱车前往修护时,师傅说让我去网管看下。。没想竟正常了!!!!!!!!!

师傅为我解答疑问------------先查询两端基站的光功率问题,两个基站所发出信号均在正常范围(-12db),但因当时所测信号-30db在零界点上,而经过我尾纤插拔重新耦合后,信号衰减小了点。。而产生MS段的RDI告警已经提示问题可能出在S385上。若两端均是LOS告警才有可能是信号不好的缘故。(后查网管上资料知道,RDI的故障有一可能确实是有耦合不好造成的,且会造成远端LOS)对此我感到不解的是-30db的传输信号怎么还能使用?那到底多大的信号才是不可用的?此外,如果现在才发现是尾纤耦合的不太好所致,那为什么刚开始开通基站时候却可以正常一段时间?那时的光信号衰减难道就不大么?就不会影响通信?
时间:  2011-1-25 18:50
作者: zcjxly

损耗超过-33db的话应该就启不来了
尾纤耦合不好的原因有多方面的     刚开始的时候是好的
经过长时间后    难免会出现一些故障     很正常的
使用中的耦合器     不去碰它的话也有可能因为天气原因使里面的陶瓷片碎裂的
时间:  2011-1-26 09:11
作者: rghost

楼主新手,呵呵,逻辑有些乱啊
时间:  2011-1-26 09:29
作者: 23054334

指标作祟
时间:  2011-1-26 10:32
作者: y12345

画个图就好了。
时间:  2011-1-26 10:33
作者: y12345

画个图就好了。
时间:  2011-1-26 11:31
作者: 盖世小强     标题: 回复 5# 的帖子

大家都来画个图
时间:  2011-1-26 12:28
作者: huangsirsir     标题: 回复 1# 的帖子

一端有LOS,一端RDI,首先LOS:信号丢失,输入无光率,光功率过低,光功率过高,使BER劣于10的负3方.RDI:远端劣化,(这里分复用段,高阶,低阶),当然没这么复杂,从告警应可知,两芯纤中有一纤不行,现实中一般是为:S385的收光那一纤及S200的发光的那一纤信号劣化.
也可说是:S385物理设备同步接口"SPI",信号丢失,输入无光率,光功率过低,光功率过高,使BER劣于10的负3方;S200物理设备同步接口"SPI"信号远端劣化.
时间:  2011-1-26 12:39
作者: 服务生

注意总结。
时间:  2011-1-26 14:52
作者: popo84

原帖由 zcjxly 于 2011-1-25 18:50 发表
损耗超过-33db的话应该就启不来了
尾纤耦合不好的原因有多方面的     刚开始的时候是好的
经过长时间后    难免会出现一些故障     很正常的
使用中的耦合器     不去碰它的话也有可能因为天气原因使里面的陶瓷 ...

耦合器的故障估计不太可能。。。原先就耦合好的,只是重新插拔耦合一下指标就降了一点,有点说不通的。-33db的衰减也很让我很惊讶。。但师父说是可以用的。。。就是临界点而已,比较危险了。
时间:  2011-1-26 14:53
作者: popo84

拓扑图稍后我会给上的。。。
时间:  2011-1-26 15:01
作者: popo84

原帖由 huangsirsir 于 2011-1-26 12:28 发表
一端有LOS,一端RDI,首先LOS:信号丢失,输入无光率,光功率过低,光功率过高,使BER劣于10的负3方.RDI:远端劣化,(这里分复用段,高阶,低阶),当然没这么复杂,从告警应可知,两芯纤中有一纤不行,现实中一般是为:S385的收 ...

从理论上作了提升。。有一定意义。。只是需要对理论有一定的理解了。。。但菜鸟还是学习中。。。主要对LOS告警有印象。。常见故障可能有一定的了解。。RDI是第一次遇到。
时间:  2011-1-26 15:58
作者: xxp076

有借用价值
时间:  2011-1-26 21:50
作者: xmr5657


时间:  2011-1-27 08:03
作者: langzi172

慢慢积累
时间:  2011-1-27 08:37
作者: ymyrgsn

只要没超过灵敏度指标就没有大问题
时间:  2011-3-3 04:15
作者: zj90001


时间:  2011-3-3 21:56
作者: smx_abc     标题: 这些告警指示只是相对的,或者是大多数时如此,还会有特例!

其实不是很复杂,只要网管显示S200发功率正常,且接受功率也OK,就有大体三个故障点啦1.S385本段收不好,一般先排除ODF与设备的连接尾纤是否不好?没有问题,检查活动连接器,有时直接测试线路侧;在测试过程中一定保持清洁,有时清洁一下就OK了。
2.线路侧原因,只好去对端更换纤芯。
3.检查对端发至ODF是否正常,办法同1。
其实-33DB已经到了临界点,线路和尾纤受温度变化影响,只要线路总衰耗增减一点,就会出这样的告警,你师傅的这样方法只是应急,以后还会出现,一定要查明,保持在-28DB以内
时间:  2011-3-4 11:18
作者: popo84     标题: 回复 18# 的帖子

对于光功率的疑问我一直没有太多概念。。只是认为只要保持在-25db以内的基本都属可用的。。但这次两网元的距离只是3KM以内。。。衰减就有-33db....这种情况实在让我很惊讶。。我以为只有-18,-17db左右才是正常的。。。没想会这么大也能用?这是否与宽带设备不同?另外。。。LOS告警的可能性情况很容易让人先去检查尾纤的问题。。。因为光缆纤芯质量不好照成LOS的情况我也多次遇到过了。。这次对我来说是个特殊情况。当然也是我对各种告警的原来理解还没够。。。多谢大侠指教