作者: luzhouzxh     标题: [原创]关于基站电源防雷讨论

基站所使用交流电源防雷器只能在一定程度使设备被雷击的几率减少。并不是能100%保证设备不被雷击,即使地网做得很好且地阻也在要求范围内。

本人觉得选用性能好的交流防雷器才能在一定确保程度上起到较好的防雷作用,还有就是机房内设备、接地等都是是等电位的。从维护过程中发现的情况来看,机房内被雷击最容易损坏的是:

1、传输综合柜里接有光缆加强芯和传输设备安装在一起容易是传输设备遭受雷击;

2、交流防雷器防雷模块;

3、组合开关电源C级防雷模块;

4、传输设备电接口板(也就是2M板子)。

现在的组合开关电源都没有直流电源防雷,除非另外加装,这在一定程度上对设备在雷雨天气的正常运行造成了影响。主要从雷电进入途径考虑防雷设计要求,从而更好的保障设备的正常运行。

大家讨论一下,提下意见。
时间:  2011-1-20 05:30
作者: 韩帅人

我遇到过,雷击造成整流模块烧掉的事故过
雷电进入途径,你已经提了很多
我想讲个我从维护中遇到的一个情况,一次雷击事故 造成油机监控屏、环境监控的油机监控油机的模块及电源模块损坏   当然 这个不影响设备的运行 。借此只想说 基站其他配套设施也要注意相应的防雷工作
时间:  2011-1-20 10:35
作者: hkp000

路过学习
时间:  2011-1-22 17:01
作者: 服务生

和外线相连的都有被雷击可能,所以光缆是一定要在进楼的光缆合终结的。2m口被雷击的时候很少,这个基本不出室的。
时间:  2011-2-10 11:54
作者: city_mouse

学习了