关于PBX的一个问题。求教
当用PBX的环路中继连接市话的用户时,市话用户距离市话的交换局较远,这样对PBX的使用会产生怎样的影响?请各位大虾赐教!谢谢!
时间:
2005-1-31 15:20
作者:
刚果金
音频信号变弱,交换局容易产生错误判断,一般的标准是线距6,7公里以内没有问题(国产交换机都是这个标准,一些九十年代的进口交换机可以达到15公里以上),如果你的PBX有以上问题,可用如下方法解决:
1.加粗传输线缆(可用两对线当一对线用,目的是降低衰耗).
2.改中继的音频发号方式为脉冲方式(这是没有办法的办法)
时间:
2005-1-31 15:30
作者:
cj_50
请问线路过长会不会对PBX造成损坏?我们用的HARRIS交换机的扳子烧过几次了。谢谢!
时间:
2005-1-31 15:37
作者:
刚果金
不可能,查一下交换机接地,量一下市话中继有没有高压串入,MDF的保安单元等等.