作者: bugshadow     标题: PoE的一些资料

什么是PoE以太网供电 ? 随着PoE以太网供电技术的应用较以前更可靠,越来越多的的设备支持PoE PD技术; 但该技术不像以太网技术那么普遍,因为以太网供电技术通过传统的以太网双绞线传递DC电源,还需要确认接入线缆终端的设备是否为符合IEEE 802.3af标准的PD设备。以下将举例说明PSEPD设备之间的PoE供电配线机制和实际操作。
好处
大量节省电源布线成本.
对于定位IP摄像头,视频服务器和代码转换器等提供高弹性度的电源安装方式.
结合UPS不间断电源作为中央电源管理,可以排除断电情况发生
什么是PoE标准设备和PoE分级?
IEEE 802.3af-2003 PoE
以太网供电标准对端口角色的描述定义了专用术语,PSE供电设备(powersource)PD受电设备(powered device),定义了如何检测PD设备,也定义了两种检测PD设备的PoE以太网供电方法. IEEE 802.3af 定义了两类PSE,称为端跨(End-Point) PSE或中跨(mid-span) PSE,对于基于中跨的网络,PD从一个已有的非802.3af交换机接收数据而从中跨获得电源。
IEEE 802.3af
标准规定端跨(end-point)PSE采用数据线对(1,2,3,6)或备用线对(4,5,7,8)PD设备供电. 一个端跨(end-point)PSE,例如一个具有PoE以太网供电能力的交换机,可以采用任意种方案。如果采用中跨(mid-span) PSE,则只能使用双绞线闲置的备用线对(4,5,7,8)供电,而且不能在千兆连线上使用PoE供电。值得注意的是,即使一台设备同时支持两种供电模式,也只能采用一种方式为PD设备供电。
如果设备功耗高于15.4W怎么办?
IEEE
组织正致力于提升802.3af PoE可传送电力,以使用更多网络设备. PoE技术实现了在以太网线上,为网络设备同时传送电量和数据的应用,IP电话,无线APIP监控摄像头等。
IEEE
组织成立了工作小组,专门研究802.3at标准和PoE Plus, 目的在于提升PoE输出功率总量,拓宽PoE应用领域。
该小组评估了是否延续将电流加载在2线对上这种传统的供电模式,或将电流加载到以太网线全部4线对上去。每对电缆束能够承载的电量只有这么多,同样, 在双绞线各对线束没有因为电流过大造成过热熔化的前提下,能够承载的电量总和也只有这么大,且会引发线缆使用寿命的问题。IEEE还必须估计大电流方案对传输数据信号,可能会造成的冲突影响。线缆专业也正在研究这些限制。
一旦研究者确定了最佳传输方案,该工作小组将会制定功率限制。当前标准是15.4W,新的目标则是30W或者更高。PoE Plus更有可能提供高达60W,便可以为高速,双频AP或其它无线多媒体设备供电了.
作为标准的一部分, 增强型以太网供电标准(PoE Plus)将会为Category 5和更高标准以太网线缆列出标准, 还会支持10M, 100M, 1G甚至10Gbps连线实现PoE供电。
除了提升可传送电力以外,IEEE组织还在探索新的PoE电量管理功能。这是一台PoE交换机获取更多的电量供给更多的设备称为可能。现有的802.3af PoE供电标准将电量输出划分为3个等级: 4, 7 15.4W。增强型以太网供电标准(PoE Plus), 将有可能让具备以太网供电功能的交换机, 能够自动分配给PD设备正确的电量,自动调整设备所需电量。
业界对增强型以太网供电标准(PoE Plus)需耐心等待,标准化组织发行新标准的时程趋于缓慢,IEEE's 802.at 工作组也不例外。802.3at 首次发布最乐观的估计是2007年。如果小组意图涵盖更多特性到PoE Plus标准,则需花费更多时间. 无论如何.此标准似乎会在20072008年前认证通过。
高电量标准 –IEEE 802.3atIEEE802.3at 讨论决定,分级标准会有变化,仅采用2线对供电,每线对传输720mA电流,且新增layer 2分级标准. 还将PSE输出电压标准改为44V50V
可以为非PoE设备供电吗? 有一些设备要通过以太网供电,但这些设备不是标准的PoE设备,你可以通过供应商提供的分电器(PoE splitter)或馈电器(PoE injection)PoE适配器(PoEadapter)来实现.所谓分电器也是一个PD设备,主要功能是将数据和电量分开,再分别供给非PD设备。例如, WiMax AP24VIP 这些高功耗设备,您需要联系Korenix,我们将帮您确认JetPoE – PoE以太网供电交换机是否可以取代PoE馈电器.

[ 本帖最后由 commspec 于 2010-11-4 23:43 编辑 ]
时间:  2011-1-6 12:00
作者: fujiaan

:) 再稍微补充一点。
POE的供电过程,可能以前很多 AP供电都是通过开关电源的。
来个标准的POE供电的工作过程:


当在一个网络中布置 PSE供电端设备时,POE以太网供电工作过程如下所示。

从这里面就可以看到出很多问题!
1.只给有POE模块(支持POE)的设备供电
2.自动评估功率,使之最满足设备需求
3.网线上传输电压48V
4.IEEE802.3af标准最大功率15.4W   我司推出的IEEE802.3at 标准的最大功率35W。
每种产品都会有MAXIM  TI两种芯片方案设计!
时间:  2011-4-18 10:32
作者: antmaji     标题: 问一下,如果PD设备本来就外接了电源,但PSE设备未关掉POE功能,会把PD设备烧坏么??

问一下,如果PD设备本来就外接了电源,但PSE设备未关掉POE功能,会把PD设备烧坏么??
时间:  2011-12-12 09:44
作者: b1211000

这个要看你的设备是否有做这个优先级的设置了!、
一般来说都会优先电源!