[求助]关于2M专线监测
各位老大,俺刚参加工作两年不到,遇到点问题希望大家给予指点。我们这里开通了30多条2M专线电路,有省际电路也有省内电路还有本地电路,有E1-Eth的,也有FE1-Eth的,还有V.35的。现在需要提供专线电路的运行情况报告,若是挂表测试不仅不能实现长期监控而且也不可能面向所有电路,不知道各位老大那里都用什么技术和设备实现啊?
时间:
2005-1-23 20:08
作者:
nxas
好象开通以后,除了跨接挂表测试外,无法不中断业务监测。
时间:
2005-1-24 10:43
作者:
海底世界
网管上难道不能看2M电路的误码性能吗?
时间:
2005-1-24 11:15
作者:
horsebee
可以看到误码性能,但是只能提供误码秒和严重误码秒,无法提供在线时长,断路原因等等啊。
时间:
2005-1-25 08:43
作者:
andy_qhz
真羡慕楼主的开发环境啊,我这没有开通,却要写IVR系统,测试就麻烦.
时间:
2005-1-25 12:05
作者:
yeeyn
一般都在网管上就可以看到了吧。
时间:
2005-1-25 15:52
作者:
mzlgs
如果要面向所有电路,只能在网管上实现了,应该没有别的好办法的。为什么不能利用网管进行监控?
时间:
2005-1-25 16:15
作者:
tjtelejianzw
大 中 小 第7楼
如果要面向所有电路,只能在网管上实现了,应该没有别的好办法的。为什么不能利用网管进行监控?
但是加入出现问题了呢,难道要中断业务换通道吗
时间:
2005-1-26 20:36
作者:
horsebee
老大指得是传输网管还是专线电路自己的网管,这两天和大唐电信的一个公司联系了一下,他们的报价不太好接受。
时间:
2005-3-4 14:38
作者:
dyt205
除了你的办法,就是网管监测了!
时间:
2005-3-4 15:36
作者:
fes
安捷伦有款设备可以同时在线检测8条电路
时间:
2005-3-4 16:53
作者:
lijf2
我也听说有在线测试的,
时间:
2005-3-4 16:56
作者:
real
除了网管就没有其他工具了么。
时间:
2005-4-28 16:44
作者:
学无止境
有啊,我是山东的一个厂商,我们有套专门在线监测多条2M线路的系统.
联系电话:0533---3581294
E-mail: scb@senter.com.cn
时间:
2005-4-29 15:45
作者:
虚无缥缈
那检测时是不是一定要断开业务呢?
时间:
2005-5-4 11:27
作者:
冰河
网管上的监测足够啦!
时间:
2005-5-4 18:16
作者:
dayu1221
网管不够详细
如果要分析,建议还是挂表测试
按照24小时一个周期的测吧,这样简单点
时间:
2005-5-7 08:12
作者:
学无止境
不需要断开业务!!!!!!
时间:
2005-5-8 00:52
作者:
冰河
只能靠网管监测吧,挂表会断业务的,在线又测不了误码的