通信人家园
标题:
蓄电池组割接方案
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-9-21 16:47
作者:
tx020
标题:
蓄电池组割接方案
3.工程割接方案
3.1蓄电池组割接方案
Ⅰ、割接基本原则要求
确保网络安全;确保割接设备安全,尽量减少电路中断时间、尽量利用原有线材力求节约,缩短工期。
Ⅱ、割接方案实施
割接基本按照三个步骤进行操作:
第一步,割接准备,布放电源线缆;
第二步,蓄电池组割接;
第三步,蓄电池组充放电测试,容量测试。
1、割接准备,布放电源线缆
核对(确认)需拆除的蓄电池组;
布放割接电源线缆,从开关电源至蓄电池组,做好线缆标记;
对割接线缆做导通测试,确保线缆导通。
2、蓄电池组割接
先拆除其中一组旧蓄电池组;
再安装一组新增蓄电池组,连接电源线缆;
然后拆除剩余一组旧蓄电池组;
再安装另一组新增蓄电池组,连接电源线缆;
拆除原蓄电池组电源线缆;
3、蓄电池组充放电测试,容量测试
对新增蓄电池组进行充放电测试,测试完做好详细数据记录;
对新增蓄电池组进行蓄电池组容量测试,测试完做好详细数据记录;
割接设备运行正常后,进行运行期观察,及时解决出现的问题。
3.2、割接注意事项
1、电源系统的割接、改造工程相对于新建工程难度较大,应选择资质等级、经验、信誉、水平较高的施工单位施工;
2、割接方案制定后,在具体施工时应尽量将实施步骤具体化,不允许发生任何不在预料之内的事情;
3、电源系统割接应避开业务高峰时段,选择系统负荷较轻的时候进行;
4、电源系统割接须避开雷雨天气,防止雷电对人身及设备造成损害。
施工时请建设单位制定更为详尽的割接方案,报请主管部门批准后方可施工,施工过程中严防人身设备事故发生。
4.施工技术要求
⑴
设计安装位置应符合施工图设计要求,如有变动需征得设计单位和建设单位的同意。
⑵
设计安装要求平稳牢固,机列列面平齐,同机列列面缝隙上下均等,一般不宜大于3mm。机架本身上下应垂直,其偏差不大于千分之一,应符合原邮电部相关施工及验收技术规定的要求。
⑶
机架、机座、机帽与地面、机列上梁之间,走线架、槽道、机列上梁与墙之间的抗震加固处理应符合原邮电部“通信设备安装抗震设计规范”的要求。
⑷
各类机架按照厂家设计安装图纸施工。
⑸
为保证今后扩容方便,布放电缆应留有余地,施工时光(电)缆尽量集中一侧布放,禁止随意布放。
5.其他问题说明
⑴
安装施工时均应按照到货的设备逐项核实若有出入,应根据实际设备尺寸进行调整。电缆、铁件加固材料在施工中要复核尺寸后再下料。
⑵
由于部分设备是带电作业,请建设单位制定施工方案后,报请主管部门批准,严防人身设备事故发生。
⑶
本工程中机架的加固执行有关通信设备抗震加固的规定,对安装排列在不同位置上的设备采用不同的抗震加固形式,应尽量做到加固连接牢固可靠、简单合理。本期根据建设单位要求,不计列抗震加固材料费用。
⑷
本工程施工除交换、数据、电源工程等需相互配合,并需与相关部门协同配合,以便尽量减小工程对相关企业单位正常生产的影响。
⑸
设计的蓄电池选用阀控式密封铅酸蓄电池,电池在运行中采用低压恒压充电方式,无酸雾逸出,对环境不产生污染。
时间:
2010-9-21 17:24
作者:
lqzzc
时间:
2010-9-21 17:24
作者:
lqzzc
时间:
2010-11-10 20:36
作者:
灬嘟嘟丶遠足
谢谢,谢谢,初入此道,有很多不懂的地方
时间:
2011-3-3 21:24
作者:
tnttnttnt
谢谢楼主分享 楼主下月涨工资
时间:
2012-3-4 12:38
作者:
caowen1234
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114