作者: 生命如虹     标题: 通信机房的直流电是正电位还是负电位?

通信机房的直流电源,若是有接地保护的话是正电位接地还是负电位接地?有知道到请告知,谢谢!
时间:  2010-8-22 11:16
作者: clw9981

记得是直流电源的SPD接地就行
时间:  2012-1-31 02:56
作者: bxw168

是正极接地
时间:  2012-1-31 09:49
作者: wufeier2010

负电位,一般是负四十八。
时间:  2012-1-31 10:58
作者: zengxg

是正极接地,负四十八V供电
时间:  2012-1-31 11:08
作者: szlchuo

<div id=\"a10484\" class=\"f14 &#10;ques_line&#10;\">正极接地,-48V供电.</div>
时间:  2012-1-31 11:23
作者: 一切仅此

通信设备都是-48v的。
时间:  2012-2-1 08:57
作者: fuxiaochuan

早期基站有用正24V电源的,是负极接地。现在用的-48V电源,工作接地就是正极接到总地排上,保护接地有专用的端子,需要单独连接到总地线排上,不要连接到正极上。

时间:  2012-2-1 09:13
作者: 9527不是我

<div id=\"a10544\" class=\"f14 &#10;ques_line&#10;\">这个是正解</div>
<div class=\"f14 &#10;ques_line&#10;\">///////</div>
<div class=\"f14 &#10;ques_line&#10;\">早期基站有用正24V电源的,是负极接地。现在用的-48V电源,工作接地就是正极接到总地排上,保护接地有专用的端子,需要单独连接到总地线排上,不要连接到正极上。
</div>
时间:  2012-2-7 15:27
作者: 黄利国

正极接地即正极接到总地排上,保护接地有专用的端子,需要单独连接到总地线排上,-48V供电
时间:  2012-2-10 22:54
作者: astray123

一般用的是-48V  若是有接地保护的话是正电位间接接地 即-48VGND通过接地节点接保护地