通信人家园
标题:
通信机房的直流电是正电位还是负电位?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-7-6 16:25
作者:
生命如虹
标题:
通信机房的直流电是正电位还是负电位?
通信机房的直流电源,若是有接地保护的话是正电位接地还是负电位接地?有知道到请告知,谢谢!
时间:
2010-8-22 11:16
作者:
clw9981
记得是直流电源的SPD接地就行
时间:
2012-1-31 02:56
作者:
bxw168
是正极接地
时间:
2012-1-31 09:49
作者:
wufeier2010
负电位,一般是负四十八。
时间:
2012-1-31 10:58
作者:
zengxg
是正极接地,负四十八V供电
时间:
2012-1-31 11:08
作者:
szlchuo
<div id=\"a10484\" class=\"f14 ques_line \">正极接地,-48V供电.</div>
时间:
2012-1-31 11:23
作者:
一切仅此
通信设备都是-48v的。
时间:
2012-2-1 08:57
作者:
fuxiaochuan
早期基站有用正24V电源的,是负极接地。现在用的-48V电源,工作接地就是正极接到总地排上,保护接地有专用的端子,需要单独连接到总地线排上,不要连接到正极上。
时间:
2012-2-1 09:13
作者:
9527不是我
<div id=\"a10544\" class=\"f14 ques_line \">这个是正解</div>
<div class=\"f14 ques_line \">///////</div>
<div class=\"f14 ques_line \">早期基站有用正24V电源的,是负极接地。现在用的-48V电源,工作接地就是正极接到总地排上,保护接地有专用的端子,需要单独连接到总地线排上,不要连接到正极上。
</div>
时间:
2012-2-7 15:27
作者:
黄利国
正极接地即正极接到总地排上,保护接地有专用的端子,需要单独连接到总地线排上,-48V供电
时间:
2012-2-10 22:54
作者:
astray123
一般用的是-48V 若是有接地保护的话是正电位间接接地 即-48VGND通过接地节点接保护地
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)