通信人家园
标题:
【你问我答】多媒体箱内ONU设备及光缆加强芯联合接地问题(已解答)
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-6-10 20:59
作者:
ffiline
标题:
【你问我答】多媒体箱内ONU设备及光缆加强芯联合接地问题(已解答)
关于多媒体箱内ONU设备及光缆加强芯联合接地问题。ONU设备、光缆加强芯在多媒体箱内接地标准和方法?地阻要求?地线截面大小?
最好能详细讲一下多媒体箱内:空开-三线插座-ONU-光缆加强芯-箱体-设备地线-光缆加强芯地线等之间的安装方法。如果有图示万分感谢。
时间:
2010-6-22 09:09
作者:
光接入_胡卫
通常多媒体箱内有两个接地排,工作地和保护地,两个地线排连接为等电位接地排,地线引接宜采用镀锌扁钢将水平接地体延伸,沿墙布放至机柜底部,距离不宜超过300mm,然后采用不小于35mm2的铜芯电缆引接到柜内等电位接地排(此线径为工信部正在征求意见的施工验收规范标准)。但实际工程中线经通常低于该标准,如华为机柜最低要求为不小于25 mm2,烽火为不小于16 mm2。
交流电源线引入机柜内部后, L线(火线)、N线(零线)分别连接到交流空气开关的L、N两个端子上,再接出三线插座。保护地和工作地连通构成等电位接地排,光缆加强芯有单独的固定装置,但电气是和其它地排连通的。
[
本帖最后由 光接入_胡卫 于 2010-6-22 09:27 编辑
]
附件: [01]
01.jpg
(2010-6-22 09:26, 36.05 KB) / 下载次数 4
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTgxNzF8MzNmM2M1NmN8MTczMjQ0MjEzNnwwfDA%3D
附件: [02]
02.jpg
(2010-6-22 09:26, 36.04 KB) / 下载次数 4
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTgxNzJ8NzFiZTA4YjR8MTczMjQ0MjEzNnwwfDA%3D
附件: [03]
03.jpg
(2010-6-22 09:27, 29.26 KB) / 下载次数 4
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTgxNzN8YWJiNTVjYzh8MTczMjQ0MjEzNnwwfDA%3D
时间:
2010-6-22 11:38
作者:
keasan
推荐使用全介质非技术光缆接入最终用户
时间:
2010-6-23 09:50
作者:
ffiline
标题:
再次关于ONU设备地线和光缆加强芯地线问题
“工作地和保护地,两个地线排连接为等电位接地排”。是否理解为ONU设备地线和光缆加强芯地线在多媒体箱外是由1X35mm2地线接入同一接地体?