通信人家园

标题: 【你问我答】PON、ONU终端的供电是怎么设计的?(已解答)  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-6-20 21:17
作者: xmugyg     标题: 【你问我答】PON、ONU终端的供电是怎么设计的?(已解答)

感觉家园组织这类活动真的挺好,论坛和网站的工作者们以及支持的专家们,你们辛苦了!

FTTX应该指的是FTTB、FTTH、FTTD等多种光纤承载敷设方式的统称吧,X指代了各种形式,所以不应该问“FTTX和FTTH两者相比优劣如何”这类的问题吧,不知道我的理解有没有错,呵呵
时间:  2010-6-20 21:21
作者: xmugyg

FTTX偶基本不懂,不过很想知道,在国外的运营经验中,EPON、GPON的网络部署中,对于PON、ONU终端的供电是怎么设计的?我所在的城市,经常发生用户在ONU上承载的语音、宽带业务受大楼、楼层的停电影响中断的情况,而且不乏后果严重的大客户业务阻断,这种情况不知道国外或者国内的其他地方是怎么解决的?
时间:  2010-6-22 09:31
作者: 光接入_胡卫

采用PON技术的ONU电源需由外部引入,除FTTH外通常由运营商负责。目前主要有以下几种供电方案
(1)普通市电:断电时候IAD会马上停止工作,用户只能可以采用手机、小灵通等其他替代通讯手段进行通信。
(2)电梯电备用:IAD与楼宇电梯共用一路电力线。电梯用电相对普通市电来说,有一定的保证,一般情况下不会停电。
(3)蓄电池备用:为楼道设备间内的内置IAD ONU配置蓄电池或UPS设备。
(4)机房远供备用:从小区机房额外布设电力线到设备所在位置(一般为楼道),从机房给IAD供电。根据设备和电力线长度情况,灵活选择交流或直流方式。机房相应增加备用电容量,以满足断电时机房本身和IAD设备供电。
对于普通用户建议接普通市电,存在停电停话的问题,需做好相关宣传。对于重要大客户,可考虑配备蓄电池。
时间:  2010-6-29 23:04
作者: wanjianhong

可以考虑用远供方式解决,线路用复合光缆,随光纤线路一起走,目前支持4平方毫米的铜线,如果离小区附近5公里内有通信机房就完全可以解决,一般一个ONU的功率不过35W,所以一套远供带50个ONU是没有问题的,非常简单,在辽宁省葫芦岛联通我们做了几个点都是190多个华为的MA5612,用户非常满意。
时间:  2010-7-3 21:36
作者: ljzha

基本差不多,用复合光缆,只怕价格太贵。。
时间:  2010-7-14 08:56
作者: adminzhu

现在部分新大楼用电梯备用电、零时照明电带的,统称大楼不阶段电源。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114