通信人家园
标题:
关于AC/DC电源系统,直流输出DC-I模式下,-48V和RTN与PGND之间电压时多少?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-6-9 00:27
作者:
jessica_legend
标题:
关于AC/DC电源系统,直流输出DC-I模式下,-48V和RTN与PGND之间电压时多少?
关于AC/DC电源系统,直流输出DC-I模式下,-48V和RTN与PGND之间电压时多少?
我的理解,在AC/DC系统中,由于PSU直流输出端,在-48V和RTN之间存在Y电容。
因此,当用万用表检测-48V与PGND和RTN与PGND之间电压时,会通过万用表形成一个电容充放电回路(参见附件)从而使得电压值在0~53.5V之间不断变化。
但是实际情况是,测得-48V与PGND之间的电压是0V左右的一个固定值,RTN与PGND之间是一个53V左右的固定值。
其中系统中-48V与PGND没有存在短路现象。
请问这个结果是否合理?为什么?
附件:
无标题.jpg
(2010-6-9 00:27, 11.96 KB) / 下载次数 6
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTY1ODB8NzAwYTEyMzR8MTczMjM5OTU0NXwwfDA%3D
时间:
2010-6-9 09:32
作者:
Jerry710
我的理解,-48V是正极接地,所以一个是0V一个是53V,一般有10%的正公差来分配给线损。
时间:
2010-6-9 10:17
作者:
jessica_legend
不好意思,可能我的写法容易让人误解。
其实我想说得是,-48V端与PGND之间的电压为什么是0V?
对于DC-C的接法,这个电压应该是53.5V的。对于DC-I的接法,PGND悬浮,那么这个电压应该不是一个固定值的。
时间:
2010-6-9 10:21
作者:
jessica_legend
这个问题已经反复测试了,结果都一样,哪位对一次电源系统熟悉的人可以给解答一下?多谢。
时间:
2010-6-9 12:44
作者:
wochina
学习了
时间:
2012-1-19 09:18
作者:
paulberg
我测试的也是这个结果, 不理解, 郁闷,
希望大牛给个解释