通信人家园

标题: [求助]利用48V中型UPS解决PON系统中的ONU供电问题的探讨  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-5-19 20:55
作者: sylxd2003     标题: [求助]利用48V中型UPS解决PON系统中的ONU供电问题的探讨

1,利用靠近OLT或光分路器的住宅楼的一楼楼梯角或顶层楼空间较大处不妨碍居民通行的地方设置一个较大的48VUPS,用电源线将48V接入48V供电的OLT或光分路器箱内。2,以光缆中的加强钢线为48V-,另在设法用单股电源线将48V+接到ONU处。目的:避免220V交流电的伤害事故,提高UPS的供电效率,降低PON工程中多处设置的小型UPS价格过高,供电时间短的问题带来的不利影响。

[ 本帖最后由 sylxd2003 于 2010-5-20 16:54 编辑 ]
时间:  2010-5-19 21:56
作者: sandy_gz

1.投资大
2.现在很多光缆不考虑用金属加强芯了,容易把强电引入室内。
时间:  2010-5-20 16:48
作者: sylxd2003

你如果做过围楼工程,你就不会这么说 了。
时间:  2010-5-21 11:17
作者: 郑俊俊

这个方案的局限性太多了,光缆的加强芯供电很不稳定。
时间:  2010-5-21 16:01
作者: qingshanlvshui

光缆的加强芯供电确实在工程使用中   关于适用对象确实存在很多局限性
时间:  2010-5-21 17:03
作者: winner0730

学习
时间:  2010-5-26 09:25
作者: mapliq

1、整个系统要有良好的接地、防雷

2、新建楼宇全都要走管道,旧楼要围楼而建,两者施工难度都很大


我也在考虑ONU断电后的电话不通问题,请指教
时间:  2010-7-2 13:51
作者: kingofking

建议对重点客户采用光缆/电缆混合缆,每几层做集中供电。注意电源的压降!




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114