通信人家园
标题:
求助:电缆交接箱成端问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-5-19 10:43
作者:
文刀木水
标题:
求助:电缆交接箱成端问题
1、DSLAM接入方式中,2400对落地式交接箱,A、B两面,第二列主干用完,1、3列配线是否可用作主干?
2、交接箱A11模块1-100线,成端1条50对2条30对电缆,两条30对各成端25对,这样是否可以?有什么规范吗?
时间:
2010-5-19 12:27
作者:
文刀木水
希望各位大哥大姐指点一下,十分感谢!!!
时间:
2010-5-19 13:45
作者:
zhm6268666
1.交接箱配线模块只要甲方没有意件是可以上主干电缆的
2.按规范是不行的,你可以100电缆上成端,在100与50对2条30对接续(2条30对是不是全用)
时间:
2010-5-20 16:22
作者:
猛虎
1:可以
2:说的不太清楚,应该也可以,烂废电缆了
时间:
2010-5-24 16:32
作者:
leesa
1、一 三的配线不能做主干
2、规范是不行的但实际是可以的
时间:
2010-5-31 10:48
作者:
lf8660627
1、应该可以,不记得规范规定不可以,只是大家约定俗成中间的做主干,主干电缆先用A面第二列,A面第二列使用完再用B面第二列,如果两面中间列都使用完,再使用B面第三列。配线电缆使用顺序是A面第一列、A面第三列、B面第一列、B面第三列。