通信人家园

标题: [求助]固定电话的疑难故障  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-5-7 17:49
作者: gyx15     标题: [求助]固定电话的疑难故障

现有一政府用户,有8部电话,全部都有啸叫的故障,经过测试,在政府院内没有啸叫的现象,只要是用户的电话线穿过楼体,就有啸叫的现象,整栋楼的电话都这样,还包含了一个院内的楼(不和这个大楼连接的楼)楼内的电话也有这个现象,是不是有干扰的或者是大用电设备造成的共振引起的.(现场没有发现有大的用电设备,没有明显的干扰源,楼后只有一个30KW的变压器),请各位大侠,有没有处理过这种故障的,或者类似的,谢谢.qq:75048096
时间:  2010-5-7 21:09
作者: hppyhjh

呵呵 不懂,不过帮顶。。。
时间:  2010-5-10 10:05
作者: gyx15     标题: 问题原因查明,但是不好解决

问题的根源在与政府院内有一个自来水的水泵,只要关掉它,电话的声音正常,一运行就出现问题,知道问题根源,但是没有好的解决办法,那位大侠有号的解决办法吗?水泵深度在150米左右是不是震动于楼梯产生磁场造成的尖叫声音。
时间:  2010-5-10 16:52
作者: nndx123

看来是电磁干扰造成了,估计是水泵内部的电磁转化器引起的电磁干扰,如果是水泵的电磁转化器引起的干扰,就该水泵上方加一个电磁屏蔽层即可解决,如果是缆线产生的干扰,就在缆线上加屏蔽层
时间:  2010-5-10 17:53
作者: gyx15

可是整个院内都有,远的有40米远,相隔4排平房,很广泛。如果是电磁干扰怎样加屏蔽,详细介绍下,谢谢。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114