通信人家园
标题:
施工安全要求
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-4-23 10:44
作者:
cad_auto
标题:
施工安全要求
(1)工程安全管理组织
1
)新建、改建、扩建工程项目的安全生产设施必须要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用;
2
)设计会审应有安全部门参加;
3
)工程监理要严格按相关安全施工规范实施安全监督和管理;设备安装前监理工程师应会同有关单位对机房进行安全检查,包括荷载、消防、防震和接地。
4
)工程施工要严格按相关安全施工规范要求,对施工人员要进行安全教育和培训,落实安全防护措施和安全经费,加强施工现场安全管理和检查;
5
)建设项目竣工投产前,其安全设施必须经安全部门验收合格。
(2)施工安全基本要求
1
)
通信施工、监理企业应严格执行国家和通信行业工程建设标准。工程建设中必须有通信工程项目经理在施工现场指导施工,严格执行施工操作规范,施工和安全责任落实到人,确保工程建设质量,杜绝在工程建设和维护中发生安全事故;
2
)
起重工、电工、电焊工等特殊工种作业人员必须接受培训,考试合格后持有效证件上岗;
3
)
通信施工企业应制定详细的安全管理条例、办法,对登高、触电防护、作业现场、工具使用、装置检修等工序的安全防护进行详细规定;
4
)
对涉及在线扩容、割接和带电作业的工程,施工企业必须与维护部门商定实施方案,保护措施,应急方案,作好安全防范措施,保证工程顺利进行;
5
)
电源线的安装路由、路数及布放位置应符合施工图的规定,电源线的规格、开关(熔丝)的容量均应符合设计要求。不同电压等级、相位电源线应有不同颜色区分,并用标签进行标识;
6
)
施工完毕应及时清理多余的材料,将竖井和孔洞用不燃或阻燃材料封堵。
(3)电源割接的安全规定
1
)施工单位在割接之前应准备好详细的割接方案,并提交维护部门审核通过。
2
)作业必须严格按照割接步骤进行,并服从监理人员、机房人员管理;在局方维护人员的配合下,监理人员监督下,对相应的设备进行操作。
3
)在操作过程中,做好防护工作:所有用到的工具必须有良好绝缘(包好绝缘胶布),操作配电屏、电源列柜时,用绝缘材料将机柜、熔丝等隔离,避免有螺母等导体掉到配电屏、列柜导致短路。
4
)作业人员禁止佩带钥匙、戒指等导电或有可能跌落机柜的金属物品。
5
)检查新装设备有无短路现象,并彻底作好清洁。
6
)反复核对准确无误后才可通电。
7
)在割接前应准备好应急方案,在割接不成功或危险情况发生时,将整体风险降至最低。
时间:
2010-4-23 11:11
作者:
xhy133
好东西
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)