通信人家园
标题:
[讨论]如何发现基站电池异常及对异常电池的处理
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2010-1-9 15:46
作者:
wenteng
标题:
[讨论]如何发现基站电池异常及对异常电池的处理
如果发现电池异常,一般做如何处理。
欢迎讨论。
[
本帖最后由 wenteng 于 2010-11-23 10:01 编辑
]
时间:
2010-1-9 16:13
作者:
caowen1234
看看是不是温度过高引起故肚子,这种电池组已不能了反而害的整组容量下降,应及时拆除, 注意检查是否是充电电压过高火电流过大, 电池组质量不行或安全阀未开启引起
时间:
2010-1-9 18:20
作者:
qiusuo365
估计是电池组质量不行或安全阀未开启引起
时间:
2010-1-9 20:43
作者:
服务生
电池并联供电实际上是整流器主供,所以可以临时切断一组电池进行维护。
时间:
2010-1-11 13:37
作者:
wenteng
我看了些资料:如果两组电池特性不一致时,并联充电会对另一组也产生不良影响。而更换电池后(活化、配组),其特性(主要是内阻)很有可能与其他电池不一致。这种情况下,我认为两组电池应分别充电,防止相互影响。不知这种方法是否有实际操作的可能性?
时间:
2010-1-11 22:31
作者:
pytqzqq
怎样分别充电啊,不好操作啊.
时间:
2010-1-12 09:50
作者:
wenteng
分开充电的确存在问题:一是两组电池同时给负载输出;二是需要调整充电输出参数。主要是第一点,为了得到大的输出电流,无法断开。
分开与并联充电的确是一对矛盾。并联时两组中只要有一只电池内阻增大至异常,先是所在电池组所有其他电池性能下降,继而另一组也随之下降(也可能同时下降),不需很长时间(估计几个月)的恶性循环,电池组将可能不满足容量要求。
[
本帖最后由 wenteng 于 2010-1-12 09:55 编辑
]
时间:
2010-1-12 19:32
作者:
四道风
标题:
也想学习下
我这方面也不太懂 也想学习下
时间:
2010-1-12 21:39
作者:
蚂蚁也疯狂
早发现,早处理
时间:
2010-2-20 09:50
作者:
wenteng
楼上正解,可如何做到呢?
再者,对已知少数异常电池如何进行更换呢?配组or活化?大家来谈谈看法。
时间:
2010-6-12 14:23
作者:
wenteng
不好意思,好久没来了
时间:
2010-6-15 16:41
作者:
雨过
当电源及环境监测系统告警,发现电池有问题,即换下维修或更换,完毕后对电池组放电后,再均充,充好后浮充模式工作。
时间:
2010-6-23 22:51
作者:
dickliu
迅速通知厂商处理,漏液后电池与电池架之间会形成回路,膨胀变形电池如果是安全阀存在问题,会有爆炸的风险。
时间:
2010-7-13 16:51
作者:
wenteng
标题:
回复 12# 的帖子
如果监控系统能够发现电池故障,那么就不会有目前这么多基站电池组容量不足50%,且只使用了2到3年。
问题回到了起始点,即如何才能发现异常电池,然后才是对异常电池的及时处理。
欢迎探讨。
时间:
2010-7-13 16:55
作者:
wenteng
对标题做了修改,原来的不能说明问题全部,见谅。