标题: 一二次下电之疑问  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2009-10-28 19:35
作者: 烨恋萍     标题: 一二次下电之疑问

电信基站的维护中需要检查直流配电箱中一二次下电的连接

作用与当电压低于46V时咬合器自动断开,甩掉BTS设备。以保证传输的供电

不过BTS没电了,那相应的射频单元 数字单元全部停止了工作 对应小区的覆盖也随之停止

那这个时候的传输做什么用呢?



        希望高手解答谢谢!
时间:  2009-10-29 08:29
作者: blackwolf

不太清楚 等待回答
时间:  2009-10-29 10:39
作者: xwt445492598

bao chi huan lu bu duan
时间:  2009-10-29 15:42
作者: mimy123

呵呵 保证起码的传输通畅,如果传输断了那整个基站环路都断了!那整个系统都瘫痪了
时间:  2009-10-29 19:49
作者: 无聊_逛逛

两码事情啊,传输又不是只给这个基站用,中继传输
时间:  2009-10-29 21:28
作者: liyang1173

1楼楼主说的很有意思,传输断了,在这个环上的基站也会中断,导致环上基站全部中断,维护基站,首先要保障环上基站,在必要情况下,弃BTS保传输
时间:  2009-10-29 22:03
作者: 醉清风01

要看传输是什么组网,链型的的话要保传输 要不会影响后面的基站
环形的话也要尽量保传输,怕的是多点传输失效,影响到了别的基站。
时间:  2009-10-30 00:32
作者: creatvcx

还可保证机房监控
时间:  2009-10-30 08:53
作者: listhuang

如果掉电的传输设备下面还挂了站,那么传输设备停电了会导致下面站点也脱管。
时间:  2009-10-30 09:10
作者: lifenghua17

各个基站组成环形光路,某个基站的传输掉电,就发生倒换动作,可是比较大的事件。
链型,就可要导致这个基站后面带的所有站点死站。
时间:  2009-10-30 09:48
作者: lilei811

确实,因为传输往往涉及到很多的基站,而BTS只是局部的,顾全大局而弃BTS,是正确的
时间:  2009-10-30 12:13
作者: huawen102     标题: 一次下电,二次下电的区别

所谓基站直流供电系统的一次下电和二次下电设置主要是按照电池放电电压来区分的,考虑到基站市电停电蓄电池组供电时,无线设备和传输设备的重要性有所差异(传输相比无线更重要),为保证传输设备的长时间供电,就将直流输出分成两个部分(即一次下电和二次下电),当蓄电池正常放电时,一次下电和二次下电分路均维持工作状态,而随着电池容量越来越小,放电电压越来越低时(如一次下电电压设置为45.12V左右),此时电源系统自动关闭一次下电分路,蓄电池只供给二次下电分路设备供电(即部分重要传输、监控等)。
时间:  2009-10-30 21:38
作者: tangchen100

传输是连接BTS的一条线,这条线上可能会有两个以上的BTS,BTS在线上的多少取决于组网方式,BTS断了只影响它所覆盖的区域,而线断了就会影响后面连在线上的所有BTS,你觉得有没得必要保传输嘛
时间:  2009-10-31 10:36
作者: fly_fish

学习了啊
时间:  2009-10-31 14:52
作者: wlq6037

自己总结的,和大家分享:
1.一次下电是主设备供电,二次下电是传输设备供电,二次下电是为了保证传输链路
2.一次下电主要给次重要负载供电,二次下电用于重要负载(如传输)供电,分一次二次下电的作用就是为

了保证在停电的情况下,电池可以在接近没电的时候断开一次下电负载,而把全部电能提供给二次下电,

保证传输正常运行
3.所谓二次下电功能,须从蓄电池放电时的特性谈起.蓄电池在输出能量时,其两端电压不断下降,当下降

到一定值(一般称为终止电压)的时候,就必须断掉其能量输出回路,否则可能导致蓄电池过放电,使其

寿命缩短甚至报废。这种在终止电压时,使蓄电池断掉负载防止过放电的动作和措施,叫做低电压保护。

二次下电比低电压保护更进一步。当电池两端电压降到一定值时(一般比终止电压高),就断掉一部分次

要负载,只给剩下的主要负载供电。之后当电压下降到终止电压时,则将主要负载也断掉,实现对蓄电池

的保护。这种两级断开负载的动作和措施即为二次下电。 二次下电的好处是在保证蓄电池不过放电的同时

,可以给重要设备提供更长的供电时间,尽量减少通信中断的损失。如果需要实现系统的二次下电功能,

开局时,须将直流输出负载分成主要和次要负载,接到相应的分路上。 先进的电源设备的二次下电功能须

非常灵活,可以随意调节一二次下电的电压,并且可以设置成不做二次下电和低电压保护,满足优先保障

通信的场合的需求。
4.可以设置一次下电和二次下电的电池电压,一次下电电压要高于二次下电电压
5.一次下电就是断开BTS,二次下电就是断开传输(当然也是为了保护电池不放亏)
6.一次下电和二次下电其实设置的主要目的是为了保护蓄电池和保证传输设备的正常运行。
或许你应该已经留意到,在基站中一般比较大型点的设备,如BTS等都是接在一次下电上,这是因为此类设

备在正常运行中损耗会比较大,所以在交流电停电的情况下当蓄电池的电量到达某一点时(一般参数设置

是在46V左右),一次下电将会全部断电。而传输设备接在二次下电上的原因是为了保证后面站点传输的畅通。同样的道理,当蓄电池的电量到达某一点时(一般参数设置是在44V左右),二次下电也会断电来保护

蓄电池。二者的主要区别就是设置的参数不一样。
至于BBU为什么要接在一次下电上的原因就是BBU+RRU从某种角度上说就是一个BTS,相对功耗比较大。
7.二次下电主要是为了保证传输设备可以正常工作。开关电源在交流电断电后,由蓄电池继续向负荷供电;

但蓄电池电量有限,在电压下降到一定程度后,会切断设备电源供应,这就是一次下电;蓄电池继续供给

传输设备,在达到蓄电池保护电压时,会切断全部电源供应,以保护蓄电池,这就是二次下电。

时间:  2009-10-31 17:06
作者: woxinweilan

某个传输设备不一定只下挂本基站,还有可能下挂好几个基站,传输设备是一个环上的网元,要保持环路的畅通
时间:  2009-11-1 09:54
作者: 烨恋萍

感谢各位的解答 小弟感激不尽 :)
时间:  2009-11-1 18:31
作者: o0436o

你是个比我还新的手!
时间:  2009-11-2 10:27
作者: dreamzhang

楼上很多高人啊,学习了更多的东西了
时间:  2009-11-2 13:01
作者: mojiewang

学习了
时间:  2009-11-2 17:21
作者: mddxxx

这些问题只是一时没想到,一说就马上明白了
时间:  2009-11-10 13:25
作者: xhy133

学习了
时间:  2009-11-10 15:57
作者: 一任群芳妒

学了:)
时间:  2009-11-11 09:25
作者: lnpdit_ycs

学习了。很浅显易懂啊:)
时间:  2009-11-11 14:07
作者: wenwukl

15楼说的话很详细了,只是二次下电不仅仅只针对传输设备,还有其他的一些小设备
时间:  2009-11-11 15:54
作者: sky蚱蜢


时间:  2009-11-11 21:24
作者: gjc888

15楼回到很全面,,
时间:  2009-11-12 09:37
作者: 谈笑

不错
时间:  2009-11-12 13:03
作者: 李金亮

谢谢15楼的,学习了
时间:  2009-11-16 15:01
作者: hwswen

有的回答的较为精辟,二次下电未必只保障本段的BTS,有时还保证本站中的一些重要链路设备,或者是一些重要专线设备,即使本端的BTS断了,或许还可通过下挂的其它基站信号覆盖,确保网络的畅通。
时间:  2009-11-16 17:05
作者: louis1985

学习了……还想上BAIDU查呢,刚好碰到。
时间:  2009-12-15 12:41
作者: just2004

学习了!!
时间:  2009-12-17 15:08
作者: zihai

学习了哈,楼上的讲的很详细啊!
时间:  2009-12-18 14:50
作者: aniubb

楼上很多高人啊,学习了更多的东西了
时间:  2009-12-18 14:51
作者: aniubb

学习了哈,楼上的讲的很详细啊!
时间:  2009-12-22 23:37
作者: yyzhang106

恩,学习了
时间:  2009-12-29 10:33
作者: 无vs道

传输采用二次下电是因为在传输设备的通路上不止单独的跑基站侧的业务,还有可能跑数据业务等,如果一个站侧的传输设备断电,其它相应的所有的设备就没有了回路,保障性就没有什么意义。再者说传输是网络的主体,很多电信业务都是搭建在传输上进行透传的,所以传输在电信设备中占主要。