通信机房中水管应如何处理
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2009-2-13 11:05
作者:
YANGWENX82
标题:
通信机房中水管应如何处理
大家也知道,现在的通信机房选址是越来越困难了,在实际工程中,有时不得不委屈求全选一些民房作为接入或汇聚机房使用。落水管、消防喷淋管、污水管横贯或垂直穿过机房的情况非常普遍,业主通常又不愿意拆迁这些管道。请问各位前辈,对这些水管有什么好一点的处理方法呢?如何才能做到既能防水,又不掩盖故障点,方便维修呢?谢谢
时间:
2009-2-13 14:26
作者:
泡泡果奶
偶也想知道
时间:
2009-2-13 16:28
作者:
江北闲人
落水管和污水管可以用钢架和石膏包封掉,封好后就象一根柱子,消防喷淋管上下部分是可以包封的,但是,喷淋部分是没有办法的!只能那样放着.
时间:
2009-2-13 22:51
作者:
YANGWENX82
包封起来自然是可以,但有一个问题就是如果被包封好的水管某一处发生了泄漏,要查找故障点可就麻烦了,甚至可能小洞拖成大洞,不知除了包封外,大家还有什么高见。
时间:
2009-2-14 19:22
作者:
swmmws
所有水管做直通处理
!
时间:
2009-2-14 20:06
作者:
pyip
路过
时间:
2009-2-16 07:58
作者:
sangyongli
做水浸告警,时刻关注。
时间:
2009-2-17 23:26
作者:
aof12356
标题:
回复 1# 的帖子
1、美化处理(包封)。但这样出了故障很麻烦!
2、在容易出故障的地方做局部处理帮它加固!
3、做好监控!
4、把它的水管改道!(有点不现实)
时间:
2009-2-26 14:08
作者:
猪没本事
做半封闭槽道导流。
时间:
2010-8-10 17:38
作者:
zty19
标题:
回复 9# 的帖子
正解~~~~~~~~
时间:
2010-8-21 11:45
作者:
746210
确实是这样
时间:
2015-3-17 15:23
作者:
jason.xu
猪没本事 发表于 2009-2-26 14:08
做半封闭槽道导流。
如果仅仅是漏水的话,可以做半封闭槽道导流!如果是爆管的话,半封闭槽道导流就不起作用啦!
时间:
2020-3-2 11:50
作者:
十个斗
各位大佬 现在是采用什么方式解决的
时间:
2024-11-13 14:05
作者:
jacky8990
同样碰到了,怎么解决