作者: 中国灵通     标题: 为什么通信设备使用-48V直流电源?

为什么通信电源电压是-48V ?
通信电源其实用过多种:老式的机电式交换机,如步进制、纵横制式,都是-60V;载波室内电子管要求-24V(灯丝和继电器等电源、晶体管载波机工作电源)和+130V(阳极电源)。.i"W'z o l4t6j
  通信设备中应用大量继电器等元件,使用直流工作电源。空气中的湿度总是存在的,在直流电的电解作用下,总是正极受到电解腐蚀。如果工作电源是+48V,继电器等设备的铁芯接机架,线圈通电,受到腐蚀的将是线径很细的线圈,故障率会比较高;采用电源正极接地(机架),线圈工作电源是负电压,受到腐蚀的将是体积很大的铁芯,故障率会大大下降。所以通信设备都是采用正极接地方式,用负电压电源。!d/A s b ^ m u'z U(I
  为了简化电源设备,现在的程控交换机、光端机等设备,都是用-48V电源。因为程控交换机与电话在用户的距离比较远,为了保证一定的服务范围,交换机的电源电压不能过低,所以通信设备统一使用-48V电源。在用户小交换机设备上,交换机与电话机的距离很近,一般是采用-24V电源,不用-48V。1r7K ? Q9
电话的技术水平是一步步的发展的,从手摇的磁石式电话到共电式电话,一直到程控电话。

在发展的过程中,不同种类的技术,有一个过渡阶段,就存在一个兼容的过程。好比出现了彩色电视以后,黑白电视机也能够收视彩色信号的节目,所以彩电技术的发展,不能完全抛开黑白电视的广大观众,彩电技术中的黑白信号,和原来的黑白电视有一定的共通之处。

共电式电话的电源电压就是48伏,所以在发展程控电话的时候,也就采用了这一个电压等级,以求得和共电式电话的兼容,这样做也不会影响新技术的发展。

如果以后会出现更先进的有线电话,估计还是会采用48伏的电压。
另外:他可以防止电化学腐蚀;防雷击;加强屏蔽等功能

好题目,从华为的资料中找到为什么是正极接地的解释,作为补充解释:
正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。电话局蓄电池组-48V或-24V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,线圈的导线有可能蚀断。反之,如电池组正极接地,虽然铁芯也会受到电蚀,但线圈的导线不会腐蚀,铁芯的质量较大,不会招致可察觉的后果。正极接地也可以使外线电缆的芯线在绝缘不良时免受腐蚀。(注:隐含条件是继电器铁芯接地)最好能有个接线图就更清楚了

[ 本帖最后由 tyfyhl 于 2009-2-10 13:30 编辑 ]
时间:  2008-12-28 21:38
作者: lawyer0101

学习领会
时间:  2008-12-29 09:59
作者: anthonyu

领会学习
时间:  2008-12-29 20:18
作者: lizheng_neu

原来如此哦!谢谢
时间:  2008-12-30 19:13
作者: dongyu1968

谢谢楼主
时间:  2009-1-4 13:06
作者: abc_leo

采用-48V供电的原因:
平衡设备电位,作为良好的电位参考点,降低通信的噪声;
“+”极接地减小电缆、设备电化学腐蚀。   
+24V供电;
个别设备仍采用,如ERICSSON 的GSM基站,自动控制系统中的控制部件。
时间:  2009-1-6 15:58
作者: 04020618


时间:  2009-1-23 01:39
作者: zjj00000

很详细的解说  很是受用 万分感谢楼主
时间:  2009-2-10 08:47
作者: aswater

学习
时间:  2009-2-11 14:55
作者: teomo

懂了!
时间:  2009-2-11 15:44
作者: gongyanzhi888     标题: 解释很完整!!!!

谢谢斑竹!!!!
时间:  2009-2-11 15:45
作者: gongyanzhi888


时间:  2009-2-11 15:45
作者: gongyanzhi888


时间:  2009-3-18 10:36
作者: yslaku


时间:  2009-3-25 18:18
作者: liaoyp

如果工作电源是+48V,继电器等设备的铁芯接机架,线圈通电,受到腐蚀的将是线径很细的线圈;采用电源正极接地(机架),线圈工作电源是负电压,受到腐蚀的将是体积很大的铁芯,


这句话还是不太理解。。。望明示。:)
时间:  2009-3-26 00:00
作者: hxz1213

主要平衡电位,降低通信的噪声,减小电缆、设备电化学腐蚀。
时间:  2009-3-29 23:20
作者: yuhua2010

学习了
时间:  2009-4-5 09:27
作者: xtwang1015

解释合理,支持
时间:  2009-7-4 22:28
作者: nqyao     标题: 规定,

历史原因,一个词兼容
时间:  2009-7-14 18:11
作者: seamice

呵呵,说法很多,但是基本就是用负电压是防腐蚀,48v是因为最早用的就是这个电压。好比人家说现代铁路的宽度是两匹马匹股的宽度决定的一样,呵呵。
时间:  2009-7-17 09:04
作者: z-hongping     标题: 明白


时间:  2009-8-1 11:14
作者: pawa

虽然已经知道 但是还是要哼哼的顶顶
时间:  2009-8-4 18:05
作者: feellike

路过,学习
时间:  2009-8-5 16:13
作者: T-Kane

了解了
时间:  2009-8-7 16:01
作者: snakecaner

受教了,谢谢
时间:  2009-8-28 12:49
作者: 练倒立的蚊子

受教了   谢谢楼主   

一直在困惑     

柳暗花明啊....
时间:  2009-8-31 15:39
作者: luye1202

谢谢楼主
时间:  2009-9-1 22:11
作者: ntwulei

学习了
时间:  2009-9-2 16:30
作者: intm

学习了!

负电压,正极接地形成负电压。

正极接地防止只是腐蚀铁芯,由于铁芯较大,腐蚀所导致的不良后果要远小于负极接地时线圈的导线被腐蚀而引起的不良后果。
时间:  2009-9-4 16:05
作者: 昆哥

xu
时间:  2009-9-4 17:43
作者: 昆哥

呵呵
时间:  2009-9-4 21:31
作者: 传输

人为规定
时间:  2009-9-7 19:59
作者: 邹虞

采用负电压是为了防止引起不良的后果,而采用-48V的电压是工业惯性,保护既有投资。是这样理解吧?
时间:  2009-9-16 08:19
作者: defoliation

学习了。。。。
时间:  2009-9-16 08:44
作者: truelance

听说还有一个原因。空气中的灰尘是带负电荷的,使用正电压,由于会吸引灰尘;采用负电压积灰要少的多。
听说某市很久以前老交换机都是正电压,更换成新交换机后一年清洁费用省了上百万。
时间:  2009-9-16 17:02
作者: HWWRANGTS

受教受教
时间:  2009-9-16 18:01
作者: baobao6568

学习了
时间:  2009-9-19 15:41
作者: wyshhz520

用负电压的好处是显而易见的,可是我听说要是手上带静电,机器不就烧掉了!
时间:  2009-10-1 19:52
作者: smart暴暴

学习了
时间:  2009-10-5 18:45
作者: lw4950091

学习中
时间:  2010-5-12 20:50
作者: ztw123     标题: 受教了

受教了
时间:  2010-5-20 13:41
作者: lucius_yu

领教了!
时间:  2010-5-20 23:33
作者: guozhen198

LZ,辛苦了,代表广大的群众们,真诚的感谢你!
时间:  2010-6-5 00:51
作者: santayao     标题: 原来是这个原因

东西不大啊
时间:  2010-6-8 14:41
作者: zyxl868

学习了,谢谢




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114