第二节        防酸隔爆铅酸蓄电池的维护
第170条        防酸隔爆铅酸蓄电池(以下简称“防酸式电池”)技术落后,且使用年限普遍较长,应抓紧防酸式电池更新换代及退网工作。对于暂未退网的防酸式电池,应做好维护工作,保证通信畅通。
第171条        防酸式电池的运行环境要求:
1.        防酸式电池应专室安装及存放,室内通风良好,应有通风换气装置。
2.        室内应有足够的照明。照明应采用密封防爆灯具,开关设在室外。室内地面、墙壁、天花板、门窗、通风设备等均应做防酸处理。
3.        临街窗户应有安全保护设施。
4.        室内应有上、下水设施和贮酸间。
5.        防酸式电池的室内温度应保持在5~35℃。电池应避免受到阳光直射。
6.        电池组之间应预留足够的维护空间。
第172条        防酸式电池的一般维护:
1.        每组至少选2只标示电池,作为了解全组工作情况的参考。
2.        防酸式电池需经常检查的项目如下:
(1)        端电压、电解液的密度和温度。
(2)        极板有无弯曲、断裂、短路、损坏、脱粉、硫化。
(3)        电池槽有无渗漏,液面是否在规定的高度。
(4)        连接处有无松动、腐蚀现象。
(5)        电池架及防震架防酸漆有无脱落。
3.        如具备动力及环境集中监控系统,应通过动力及环境集中监控系统对电池组的总电压、电流、标示电池的单体电压、温度进行监测,并定期对蓄电池组进行检测。通过电池监测装置了解电池充放电曲线及性能,发现故障及时处理。
4.        防酸式电池的液面应高出极板上缘10~20mm,有液面上、下限刻度的应保持在上、下限之间,当低于上述要求时应及时补加蒸馏水,并进行充电。
5.        防酸隔爆帽一年至少清洗一次,保持透气良好,有破裂的应及时更换。防酸隔爆帽和胶塞必须拧紧,避免漏气。
6.        电解液应符合规定要求,使用的硫酸和蒸馏水必须经过化验检查,标准见附录三、附录四。
7.        调配电解液时应将硫酸缓慢注入蒸馏水内,同时用玻璃棒搅拌。严禁将水注入浓硫酸内。
8.        各类电解液密度的范围:
(1)        防酸式电池:1.210~1.220g/cm3(25℃)。
(2)        启动型铅酸蓄电池:1.280~1.300g/cm3(25℃)。
(3)        不同密度的电解液,硫酸与蒸馏水的配合比例见附录四。
第173条        防酸式电池的充放电:
1.        防酸式电池在使用前必须进行初充电,初充电应采用两充一放,宜采用低压恒压充电方法。
(1)        初充电程序如下:
a)        灌注的电解液密度应低于规定值0.01~0.015g/cm3。
b)        灌注的电解液其温度应低于35℃,液面符合规定要求。
c)        静置,使硫酸渗透到极板有效物质内部,当电解液温度下降到35℃以下时进行充电。时间不应超过24小时。
d)        初始可采用恒流充电,充电电流宜不大于0.2C10,当充电电压达到2.35~2.40V/只时,转入恒压充电,直至终止。
e)        全部初充电时间为96~120h,充入的电量约为额定容量的两倍。
f)        每小时记录电流和总电压一次。每2小时记录标示电池端电压、密度、温度一次。每4小时记录全组各电池端电压、密度、温度一次。充电终止前要全面测量一次。
g)        充电终止时各电池端电压差值应不大于0.10V,密度差值应不大于0.015g/cm3。
(2)        充电过程中应保持电解液温度不超过40℃,当电解液温度达到40℃时,应采取降温措施。
(3)        初充电后,应作一次容量试验,第一次放电应能放出额定容量的80%。
2.        防酸式电池的充电。防酸式电池组遇有下列情况之一时应进行充电:
(1)        出现两只以上落后电池。
(2)        放出20%以上额定容量。
(3)        搁置不用时间超过一个月。
(4)        全浮充运行达三个月。
(5)        补充蒸馏水后。
3.        防酸式电池充电终止的判据:
(1)        充电量不小于放出电量的1.2倍。
(2)        不同电解液温度和充电电压的充电终期电流应不大于下表数值并维持3小时不变。
充电电压
(V/只)        充电终期电流(mA/AH)
        10℃        15℃        20℃        25℃        30℃        35℃        40℃
2.25        0.8        1.1        2.1        2.8        5.2        7        11
2.30        1.4        2.4        3.9        5.2        8.6        11        20
2.35        3        4.2        8.0        8.8        15.4        20        36
2.40        5.6        8.4        12.6        14.8        23        32.4        55
4.        防酸式电池的放电:
(1)        每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30~40%。
(2)        每三年应做一次容量试验。使用六年后宜每年一次。
(3)        应每小时测量一次标示电池的密度,放电停止前全测一次。
第174条        防酸式电池的浮充运行:
1.        浮充制供电方式:
(1)        蓄电池平时均处于浮充状态。
(2)        蓄电池的浮充电压(25℃):
a)        有人值守局、站:防酸式电池2.18V/只或按说明书要求。
b)        无人值守局、站:防酸式电池2.25V/只。
c)        浮充时全组各电池端电压的最大差值不大于0.05V,密度差值应不大于0.0lg/cm3。
(3)        防酸式电池每周测量一次标识电池的端电压、电解液的密度和温度。
2.        防酸式电池维护项目及周期表:
序号        项    目        周期
1        全面清洁        月
2        测量各电池端电压、电解液的密度和温度       
3        充电        季
4        调整浮充电压        (半年)
5        清洗防爆帽        年
6        补涂电池架、防震架耐酸漆       
7        检查引线及端子的接触情况,测量馈电母线、电缆及软连接头压降       
8        核对性放电试验       
9        校正仪表       
10        容量试验(三年一次)