通信人家园
标题: 串行通信波特率的一种自动检测方法 [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2008-8-16 22:03
作者: mx850606
标题: 串行通信波特率的一种自动检测方法
串行通信是终端和主机之间的主要通信方式,通信波特率一般选择1800、4800、9600和 19200等。终端的类型有很多种,其通信速率也有很多种选择。主机怎样确定终端的通信速率呢?本文给出了一种简单、易行的方法:设定主机的接收波特率(以9600波特为例),终端发送一个特定的字符(以回车符为例),主机根据接收到的字符信息就可以确定终端的通信波特率。本文对这种方法予以详述。
1 基本方法
回车符的ASCII值为0x0D。串行通信时附加一个起始位和终止位,位的传输顺序一般是先传低位再传高位。
串行通信中一个二进制位的传输时间(记为T)取决于通信的波特率,9600波特时一个 二进制位的传输时间是19200波特时一个二进制位传输时间的两倍,即:2*T19200=T 9600。因此,9600波特时一个位的传输时间,19200波特时可以传输两个位。同样地 ,9600波特传输两个位的时间在4800波特时只能传送一个位。主机设定接收波特率为9600, 终端只有也以9600波特发送的字符,主机才能正确地接收。发送波特率高于或低于9600都会 使主机接收到的字符发生错误。接收波特率为9600,终端以不同的波特率发送回车符时,主 机接收到的二进制序列如表1所示。
从表1中可以看出,除了19200和1800波特时两种特例情况,其他情形的二进制序列都是 9600波特时二进制序列的变换。取前十个二进制位与9600波特时的二进制位相对应。忽略缺 少停止位‘1’引发的数据帧错误,把接收到的字符表示成字节方式(如表1的最右列所示) 。例如:在发送速率为1200波特,接收速率为9600波特时,主机得到的字节是0x80,而不 是正确的回车符0x0D。因为在不同的发送速率下(9600,4800,2400,1200)得到的字节 不同,所以通过接收字符的判定就可以确定发送波特率。
发送波特率为19200时,其发送速度正好是接收速度(9600波特)的两倍,因此发送端 的两个二进制位会被接收端看作一个。取决于不同的串行接口硬件,‘01’和‘10’这两种 二进制位组合可能被认为是‘1’或者‘0’。幸运的是,只有0~4位存在这样的歧义问题, 后面的位因为都是停止位,所以都是‘1’。因此,发送速率为19200波特时接收到的字符其高半个字节为0xF。低半个字节可能是多个值中的一个,但不会是0x0,因为0x0D中有相邻 的两个‘1’,这就会至少在低半个字节中产生一个‘1’。因此,整个字节的形式为0xF?, 且低半个字节不为0。
表1 不同波特率下的二进制序列
波特率 | 接收到的二进制位序列 | 字节表示 |
19200 | 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0xF? |
9600 | 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 | 0x0D |
4800 | 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 | 0xE6 |
2400 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0x78 |
1800 | 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 x 0 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0xE0 |
1800 | 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 x 0 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0xF0 |
1200 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 | 0x80 |
600 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0x00 |
300 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0x00 |
150 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0x00 |
110 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0x00 |
发送速率为1800波特时,因为 T1800=T9600*16/3,
而16/3不是整数,接收端二进制位的状态转换时刻和9600波特不一一对应,引起在接收端 的一个位接收周期内有状态发生变化的可能。表1中给出的第六个位(表示为x)就是这种情 况。因为x有可能被看作‘1’,也有可能被看作‘0’,所以发送速率为1800波特时接收到 的字节可能是0xE0或者0xF0。波特率为3600和7200时也有同样的问题,也可以采用同样的方 法,但不确定的位数会增加,需要检测的字节种类也会更多。3600波特和7200波特的传输速 率几乎不采用,因此这个问题并不严重。只要发送波特率在1200~19200之间,我们都可以 通过接收到的一个字符对此波特率进行唯一的判定。 2 低波特率的检测
当发送速率低于1200波特时,接收端收到的字节都是0x00,因此只能确定其速率低于12 00波特,而不可能再得到更多的信息。为了解决这个问题,可以在9600波特的速率下继续接 收下一个字节信息。发送速率为600波特或更低时,一个位的发送时间要大于9600波特时整 个字节的接收时间。因此,发送端每一个从‘1’(终止位)到‘0’(起始位)的跳变都会 让接收端认为一个新的字节开始了。表2所示为600波特或更低的传输速率时接收端回车符的 二进制序列(只给出开始的一些位)。
表2 低波特率回车符的接收方式
波特率 | 9600波特二进制序列 | 时间差
(周期) | 时间差
(实时间) |
600 | 16 0's 16 1's 16 0's | 32 | 3.33ms | |
300 | 32 0's 32 1's 32 0's | 64 | 6.66ms |
150 | 64 0's 64 1's 64 0's | 128 | 13.33ms |
110 | 87 0's 87 1's 87 0's | 174 | 18.13ms |
75 | 128 0's 128 1's 128 0's | 256 | 26.66ms |
50 | 192 0's 192 1's 192 0's | 384 | 4 0.00ms |
600波特时,第一个从‘1’到‘0’的跳变在初始化以后即刻发生。这个跳变让接收端 得到字节0x00。第二个跳变在初始化(16+16)*T9600秒以后发生,这会让接收端认 为另外一个字节开始接收了。一个二进制位的接收时间是T9600,所以串行接口电路 会在第一个跳变以后10* T9600秒提示第一个字节接收完毕,在(16+16+10)* T96 00秒以后提示第二个字节接收完毕。因此600波特时,第一个字节接收完毕和第二个字节 接收完毕的时间差是(16+16+10-10)* T9600=32* T9600秒。表2的第三列所示 是把这个时间差以T9600的个数表示。因为T9600=1/9600秒=104.16毫秒,相 乘可以得到两个字节接收完毕的实时间差。不同发送波特率的时间差如表2的最后一列所示 。有了这个时间差信息,就可以确定低传输速率时的波特率了:测定第一个和第二个字节的 接收时间差,然后在时间差常数表(表2)里查出哪个波特率下的时间差与之最相近,对应 的就是终端发送波特率。即使测定的时间差有些误差,一般也可以正确地确定波特率。 3 实现方式
通过以上分析,各种波特率都可以通过回车符的发送和接收信息来测定,算法实现的伪 代码在本文的最后给出。应用实践证明了这种方法的有效性。
; Pseudo code to determine what baud rate a transmitter is at,
on the b asis of a single
; RETURN (0x0D) character received from it.
Initialise receive baud rate to 9600
Wait for Byte to be received
IF Byte = 0x00 THEN
Start Timer
REPEAT
UNTIL (Timer > 50 ms OR New Byte Received)
CASE Timer IN
1 ms-4 ms: 600 Baud
5 ms-10 ms: 300 Baud
11 ms-15 ms: 150 Baud
16 ms-22 ms: 110 Baud
23 ms-32 ms: 75 Baud
33 ms-49 ms: 50 Baud
ELSE: Timed out; reset
END CASE;
ELSIF Byte >= 0xF1 THEN
19200 Baud
ELSE
CASE Byte IN
0x0D: 9600 Baud
0xE6: 4800 Baud
0x78: 2400 Baud
0xE0,0xF0: 1800 Baud
0x80: 1200 Baud
ELSE: Line noise; reset
END CASE
END IF■
时间: 2008-9-14 23:10
作者: kkk2000
标题: 不错
要试试看,我正想把我们的设备弄成速率自适应的
时间: 2008-9-18 09:05
作者: anthonyu
试试看。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) |