[原创]请教一个电源方面的问题
我想请教一个电源方面的问题,两根电源线并联使用的时候,电源线等效截面积如何计算?比如说,我使用两根2*6的铜芯电源线,它的等效截面积是不是等于12平方?
时间:
2008-2-4 17:33
作者:
creatvcx
可以这样理解
时间:
2008-2-4 17:42
作者:
clarent0210
<p>220V的交流电源,原来已经有一个2*6的电源线,由于电源线太长(700米左右,电流30A),设备无法带动,现在想再放一根2*6的电源线,不知道可不可行。</p>
时间:
2008-2-4 22:36
作者:
shenhqi
简单的说,就是相当于两个电阻的并联。
时间:
2008-2-5 10:29
作者:
落花
截面积可以那样理解,但你说的带不动的问题,还需要查查电压等问题喽!
时间:
2008-2-5 23:09
作者:
summer861103
时间:
2008-2-6 01:22
作者:
迦菲猫
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>clarent0210</i>在2008-2-4 17:42:00的发言:</b><br/><p>220V的交流电源,原来已经有一个2*6的电源线,由于电源线太长(700米左右,电流30A),设备无法带动,现在想再放一根2*6的电源线,不知道可不可行。</p></div><p></p><p>肯定不行。</p><p>并联以后可以按12mm<sup>2</sup>算出电压降大约是60V。</p><p>最少也要达到2×35mm<sup>2</sup>(铜线)以上。</p>