作者: xtanff1010     标题: [求助]-48V电源问题

<p>请教</p><p>-48v电源是的正极和负极是由48v蓄电池正极接地为输入0v,电池负极输入为-48v的吗?</p><p>到设备的供电是0v,和-48的吗?</p><p>为什么前天看到有人没有接地,直接加电池,设备依然可以运行,貌似正没有接地?不解</p><p>或许是我概念错,请高人指点,原理以及应用实例</p><p>不胜感激</p>
时间:  2007-12-21 08:45
作者: creatvcx

机壳接地了吧
时间:  2007-12-21 09:13
作者: jifeng6316

<p>一看就知道上学的时候没注意听.老师讲的很清楚的.呵呵~~</p><p>程控交换的课程</p>
时间:  2007-12-21 09:16
作者: lily6189

电压是相对的,不是绝对。在没有接地时类似于接地点为绝对零电位
时间:  2007-12-21 13:39
作者: wochina

其实楼主可能因为对电源不太懂 <br/>
时间:  2007-12-21 23:45
作者: xtanff1010

<p>不好意思在下不是学通信专业的,而且你没有给我明确的答案,</p><p>如果可以的话你可否把你老师讲的讲给我听一次,做一回我的老师</p><p>机壳没有接地,设备没有接地,开关电源也没有接地.</p><p>谢谢</p>
时间:  2007-12-25 19:06
作者: ghong211

<p>通信直流电源通常采用-48V和+24V供电,-48V供电时,正极可能是要接地的,</p><p>你看到电池端没有接地 ,其实系统已经把正母排连接到地排了</p><p></p>
时间:  2007-12-26 14:51
作者: 7717914

学习了
时间:  2007-12-26 17:19
作者: yewa

正母排连接到地排接地
时间:  2007-12-27 15:59
作者: cj_50

正极已接地
时间:  2007-12-30 15:03
作者: 阁阁

<p>如果不接地的话,那么正极就相当于零级~负极就是高电极,输出-48V!</p><p>说白了,你就把丫反着接,不规范就不规范吧,反正通信设备都有保护!</p>
时间:  2007-12-30 16:47
作者: super__m

电压是相对的撒,压降是48就行了撒
时间:  2007-12-31 02:09
作者: lily6189

所谓设备智能型之一就是说在不符合正负电源时,默认电源的电压降(在合适范围内)为自身输入