作者: liwei2001     标题: 在线急问阿尔卡特1662传输设备一小问题

各位工程师好,我现在开一1662设备,大致配置是这样,1和20槽是congi板,6和15槽是ADM16,7至14是P63E1N板,其中7和11槽的板做为保护端口卡,我只知道7号保护端口卡对应的一LPORT在2槽位(3,4,5都是接入盘,还有3块接入盘在16至19其中三个槽位),我想问下,11号端口保护卡对应的LPORT应该在几号槽位,这有什么规定?谢谢
时间:  2007-12-14 10:45
作者: kuaileguo

不知道啊
时间:  2007-12-17 15:11
作者: fears

<p>原则上来说是无所谓的。1662各嘈位间有对应关心,楼主只要知道的是11对16,12对17,13对18,14对19就可以了,lprot板放在哪,对应的p63e1就是做保护的。</p><p>既然要求11做保护,那lprot应该在16版位</p>