六、 电缆、光纤、2M线、电源线及告警线(G网)布放及其它。
1、 线缆布放总体要求
线缆布放必须整齐,外皮无损伤,转弯处应圆滑过渡,电缆转弯的最小曲率半径应大于10D(D为电缆直径);光缆转弯的最小曲率半径应大于光缆直径的15倍;纤芯、尾纤不论在何处转弯,最小弯曲半径均应大于37.5mm。
交流电源线、负载电缆、信号线、及用户电缆尽可能分开布放,以免相互影响。
2、 电源线
电源线应采用整段线料,不得在中间接头。
在直流电源中,一般正极(工作地)为黑色,负极为蓝色,保护地为黄色或黄绿色。
在交流电源线中,交流电力线颜色黄、绿、红、浅蓝色分别与交流A、B、C相及零线对应。
交流电力线就与直流线分开布放。
3、 告警线布放
在PS48300/30智能高频开关电源系统提供了交流停电、直流过欠压、模块故障和电池保护。考虑到电池保护通过基站上传这一意义不大,建议把电池保护改为防雷器故障。这四个告警与基站的告警号事先定义,要求每个基站完全一致。