通信人家园
标题:
有关三线分离,有哪位大哥干过啊!!
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2007-11-15 15:11
作者:
caoli866
标题:
有关三线分离,有哪位大哥干过啊!!
<p>
各位!</p><p> 大家好!谁干过三线分离啊!我刚刚接了个活是三线分离的,哪位大哥帮我告诉我怎么干啊!谢谢大家了!</p>
时间:
2007-11-15 15:17
作者:
tly_0309
<font size="4">把交流\直流\信号线分开,<span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-weight: bold;">电力电缆和通信电缆之间的距离应大于<chmetcnv wst="on" unitname="mm" sourcevalue="150" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0"><span lang="EN-US">150mm,注意尾纤另走</span></chmetcnv></span></font>
时间:
2007-11-15 15:20
作者:
服务生
确实,直流走天,交流走地!
时间:
2007-11-15 15:22
作者:
caoli866
<p>没明白啊您干过吗有没有相关的设计呀,可以给看看不啊</p>
时间:
2007-11-15 15:42
作者:
carlff
<p> 三线分离,我刚出学校时就干过了,说的简单点就是把尾纤、信号线(2M线,五类线)、电源线分开布放!</p><p> 注意把线理顺就行了,就好不要在同一线槽中出现两种线!!</p>
时间:
2008-1-7 16:24
作者:
kiddy
<p>现在的三线分离基本都是以上走线,走双层梯 </p><p> 尾纤,走纤槽</p><p>下层走信号线,上层走电源线,交流则套管与直流作好隔离</p><p></p>
时间:
2008-3-2 10:04
作者:
zhang_zdx
没错~ 就是这样 至于电源线和信号线哪个走上面哪个走下面还是要看甲方怎么要求
时间:
2008-3-2 18:53
作者:
shenhqi
长见识了