<p>公司有一台37718,但是测试2M时,感觉到2M头有很明显的电流,麻酥酥的,</p><p>请问这是设备漏电么?还是设备没有接地?怎么接?</p>
[此贴子已经被作者于2007-9-24 12:47:38编辑过]
时间:
2007-9-24 12:53
作者:
服务生
在插电源线前,把一根铜线和机架连起来! 可以拧在侧面的螺丝上.
时间:
2007-9-24 13:13
作者:
dzjun
哦,果然可以,原来他上面有一个插板上有接地口,不过不方便移动了。。
时间:
2007-9-25 11:19
作者:
hqxzq
<p>实际上你的220V接地好也可以解决的</p><p>说明你用的电源接地就不好</p>
时间:
2007-9-25 11:27
作者:
shoulder
只要用三相插座(带接地)和插头的就会没问题了。