通信人家园

标题: 求助:天馈线接地线线径多大合适?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2004-7-8 19:13
作者: 笨鸟要先飞     标题: 求助:天馈线接地线线径多大合适?

如题!哪位大侠救救我!
时间:  2004-7-8 19:16
作者: 笨鸟要先飞

6mm?10mm?凭经验还是有规范?哪位大侠能告诉我?
时间:  2004-7-9 11:10
作者: 家园客人

怎么没人答复呢?规范中只查到:        基站同轴电缆馈线的金属外护层,应在上部、下部和进经走线架机房入口处就近接地,在机房入口处的接地应就近与地网引出的地线妥善连通。当铁塔高度大于等于60米时,应在铁塔中部增加一处接地。
没有更具体的吗?
时间:  2004-7-10 02:17
作者: LEWISCONAN

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2004-7-20 15:00
作者: feeling

35mm,没有那么夸张吧,好象厂家配有,,你自己去量吧
时间:  2004-7-24 14:37
作者: 家园客人

用6MM的就可以了,所有的厂家的都是这个标准,你可以去查一下国标。
时间:  2004-7-27 12:26
作者: joey21

不要瞎说,应是35
时间:  2004-7-27 23:43
作者: seagate

接地夹?6mm够了
时间:  2004-8-1 17:39
作者: 雕德一

最少35mm。
时间:  2004-8-2 08:52
作者: LEWISCONAN

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2004-8-2 08:54
作者: LEWISCONAN

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2004-8-5 12:47
作者: yoyoha

天馈6-10MM
设备35MM
时间:  2004-8-10 19:23
作者: 笨鸟要先飞

大家意见不一致啊!该听谁的?
时间:  2004-9-1 20:48
作者: 麦当当

我也想知道。
时间:  2004-9-2 14:29
作者: 凝约

95mm的
绝对安全而且有的赚
时间:  2004-9-2 17:34
作者: guilinzzm

95mm!!!!
剪一段下来,打老虎都够了!
时间:  2004-10-13 11:52
作者: jacky96

好像十16个平方。
时间:  2004-10-14 13:35
作者: LEWISCONAN

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2008-7-25 16:03
作者: wjgsw

35方的线怎么接馈线的保护屏蔽层呀?
时间:  2008-7-27 13:47
作者: 蔚蓝

哪位去找一下标准
时间:  2008-7-28 10:19
作者: 7717914

原帖由 jacky96 于 2004-10-13 11:52 发表
好像十16个平方。


咱意见一致!
时间:  2008-7-28 10:41
作者: 风中纸雁

这个涉及到设备安装的,国家标准是机房接地必须》=16,馈线接地正常是25的接地线,分为ABC三点,如果塔高超过60米时加一D点接地
时间:  2008-8-4 21:12
作者: v.nisetlrooy

16方足够
时间:  2008-8-5 09:45
作者: super__m

一般联合接地使用16
特殊地点使用到90
时间:  2009-3-18 09:01
作者: kobeblack

怎么计算的啊?
整些数字没什么用
时间:  2009-3-18 12:44
作者: banman

看看
时间:  2009-3-18 18:22
作者: super__m

只有一个规定,不小于10平mm
时间:  2009-3-19 14:55
作者: onionwang

16应该够了
时间:  2009-3-20 16:36
作者: 34733

我现在就在给联通装W呢,馈线接地用的是现成的馈线接地夹,我是刚进通信的新人,但我看我们用的线绝对超不过35平,我们避雷器地线用的都是16平的,走线架接地用35平的.
时间:  2009-3-25 16:59
作者: TNT

一般用的都是35的




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114