通信人家园

标题: 挂表测试传输断。。但交换显示传输正常。。怎么回事?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2004-7-8 16:31
作者: dzjun     标题: 挂表测试传输断。。但交换显示传输正常。。怎么回事?

确认:电路无自环。。。

在出现故障前,一切正常。。电路采取通道保护方式。。

大环 上的一个 耳朵环上的 一个单链站点。。。

在端站即故障站A与上面一个站B是采取pdh传输的。。。B站采取alcatel1650下电路;

产生故障时:挂表测试传输中断。。但是交换显示传输正常,请问这为什么呢?


时间:  2004-7-8 19:45
作者: 家园客人

算了,没什么需要研究的,交换的是假消息,你还是把传输一直弄到挂表正常为止吧,
时间:  2004-7-8 20:31
作者: 一点通


教你一招:在交换侧将“U”型塞拔掉,问交换有无告警?若无,则交换是假告警;若有,则传输可能测错端口。
时间:  2004-7-8 22:42
作者: 家园客人

楼上的,拔掉U型塞,交换有告警,交换应该是正常的!

2楼的,现在的情况是,传输自环挂表通,不自环则断。。但是交换始终显示传输是通的!

请问大家遇过么?
时间:  2004-7-8 22:47
作者: 一点通

仪表设置有误是也!!!
请注意终端测与在线测的区别!!!
时间:  2004-7-9 08:36
作者: 狗日的粮食

肯定是你自己的原因弄错什么了
时间:  2004-7-9 08:44
作者: 狗日的粮食

传输说白了就是通和断,不要去想有什么难题要解决,
时间:  2004-7-9 10:08
作者: guanxinjun

只要你不接错表,一切以表为准!
时间:  2004-7-9 22:53
作者: 家园客人

怎么可能接错了表呢?

我直接把表上的2M头环起来,表显示:通。。。否则断!
时间:  2004-7-10 21:35
作者: liang81

赞成5楼的说法
时间:  2004-8-21 16:36
作者: wzw

有可能是程控模块吊死!我碰到过。让程控把模块重新激活!!!(或重新做数据)

[此贴子已经被作者于2004-8-21 16:38:46编辑过]


时间:  2004-8-25 12:46
作者: cuckoomoo

可能交换只判定传输的通道信息告警,没有判断信息内容是否正确
时间:  2004-9-4 23:18
作者: 幻中了幻

12楼,交换是不认传输设备的全1信号的

3楼说的对。
时间:  2004-9-6 09:14
作者: fssw

交换测不了AIS呀?

时间:  2004-9-7 21:55
作者: colorspace

一切以传输为准
时间:  2004-9-21 01:23
作者: woodenman

交换和传输对于检测信号通断都是只检测收没有收到信号的,如果收到信号,则传输通,反之则不通,你说的情况 可能就是这样的,你挂表的时候,肯定是收到了信号,也就是说可能是发出去的信号出现了问题。
时间:  2004-9-21 13:48
作者: haha789

看是不是鸳鸯线了!
时间:  2004-9-27 11:34
作者: legate

交换端口没有做业务交叉连接。。。
时间:  2005-1-22 08:59
作者: zhangchaocnc

从交换的DDF对传输环,到业务末端挂表测,如通,则传输没有问题。拉直接入交换,加载数据,看业务是不是正常。其实很简单,传输仪表和交换设备码型不一样。
时间:  2005-1-22 16:01
作者: ying013

实践出真知。。
时间:  2005-1-24 14:23
作者: CFSC2004

以下是引用woodenman在2004-9-21 1:23:00的发言:
交换和传输对于检测信号通断都是只检测收没有收到信号的,如果收到信号,则传输通,反之则不通,你说的情况 可能就是这样的,你挂表的时候,肯定是收到了信号,也就是说可能是发出去的信号出现了问题。

同意楼上的说法,一切以传输线路为准。
时间:  2005-2-23 15:32
作者: liangzhu990

以下是引用C114客人在2004-7-8 22:42:00的发言:
楼上的,拔掉U型塞,交换有告警,交换应该是正常的!

2楼的,现在的情况是,传输自环挂表通,不自环则断。。但是交换始终显示传输是通的!

请问大家遇过么?
怎样不自环?
时间:  2005-2-23 18:11
作者: transnet

1、既然传输有告警,先将传输故障先解决掉;
2、交换仍不好,令其打死激活;
3、还不好,考虑鸳鸯线;
时间:  2005-2-27 10:02
作者: 张延考

交换有问题呗!
时间:  2005-3-1 14:04
作者: dyt205

如果传输挂表测试没问题,说明传输设备侧无问题,如果证明交换没问题,查线路吧!




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114