通信人家园
标题:
求助请教
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2007-8-1 20:38
作者:
duqing
标题:
求助请教
我今天又碰上一个怪问题,在我们的泰科SDH设备上,有一个E1用来传输电量计费业务的,实际上就是用协转将E1信号转为以太网进入后台机这样一个业务。在一次雷击后该项业务不通,我们通信人员将协转断开,然后将E1自环,对端用2M测试仪测试,显示正常,没有误码,反方向测试,结果一样。这时应该判断通道无故障,但为了进一步判定,我们去现场,将协转拿到通信机房,接上2M,用计算机Ping主站的地址,结果正常,但一将协转拿到主控室,就不行,中间的距离约60米。这时候,我们在SDH设备上另换一个2M通道,问题竟然解决了,于是就认为原来的2M通道有问题,于是再次用2M测试仪反复测试,并与新换上来的2M通道反复比对,测试结果几乎一样。为了进一步证明原来的2M通道到底有否问题,我们干脆将这个所谓有问题的2M通道用于我们的PCM设备,原PCM的2M通道退出,接上PCM后,PCM设备一切正常,电话、数据都没有误码。这不知道是一个什么问题,请高手赐教啊,在下感激不尽。
时间:
2007-8-2 08:14
作者:
服务生
测过18DB衰耗吗? 可能对波形要求高了! 仪表输出信号强且幅度大! 可以用示波器看入出的信号!
时间:
2007-8-3 19:58
作者:
duqing
<p>二楼的朋友:</p><p> 什么是18DB衰耗呢?</p>
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114