哪个规范里提到:小容量熔断器不能并联当大容量使用的
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2007-5-27 17:11
作者:
ddcczz001
标题:
哪个规范里提到:小容量熔断器不能并联当大容量使用的
我曾经看到过,但想不起来了
时间:
2007-5-27 18:40
作者:
lawyer0101
<p>没见到规范,但感觉常理上行不通:</p><p>1、两个小熔断器并联使用,由于接触、线长以及熔断气本身等不能绝对一样,通过的电流不可能一样,甚至差别较大;</p><p>2、两个200A的熔断器并联,肯定会比400A的熔断器通过电流能力强。也就是说当遇到大的电流,单个的400A熔断器熔断了,两个200A熔断器并联说不定还能正常工作。</p>
时间:
2007-6-8 18:26
作者:
wzhj1213
可以并联使用,但是容量比两个熔断器的和要小