通信人家园
标题:
光缆是应该跟交直流电缆还是2M电缆一起走?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2007-4-10 17:23
作者:
ddcczz001
标题:
光缆是应该跟交直流电缆还是2M电缆一起走?
<p>如果机房走线架只有2层的情况下,应该跟少量的电力电缆走还是2M线走?</p><p>我个人觉得2M线、光缆都是经常要增加或调整的,光缆还是应该跟着电缆走。</p>
时间:
2007-4-10 17:38
作者:
阿玖
<p>第一,看光榄是否掺杂金属的光榄,若是(长途)则尽量不要与电源线走在一起;</p><p>第二,室内光缆(含塑料尾纤)不受影响;</p><p>三,其实也无所唯.</p><p>四,无所谓是说可以和直流在一定距离内隔离开,而若是交流则需要在75CM之外隔离.若在一个平面架上,用U型金属板隔离</p><p>五,至于2M信号无所谓,但是为了机房规范问题也最好各走一边,间隔不小于15CM.</p>
[此贴子已经被作者于2007-4-10 17:39:39编辑过]
时间:
2007-4-10 17:43
作者:
服务生
基本都可以!
时间:
2007-4-10 20:03
作者:
linwei1529
按照设计规范是要和2M等信号线一起走。。不能和电源线同层布防
时间:
2007-4-10 21:44
作者:
ddcczz001
规范名称?
时间:
2007-4-16 14:47
作者:
pingquanh
三线分离,2M线和光纤一起走。
时间:
2007-4-17 23:02
作者:
上辞
学习了
时间:
2007-4-21 09:20
作者:
wzhj1213
所有弱电线缆尽量避开电力电缆
时间:
2007-4-30 10:09
作者:
beterhans
常规来说应该和 2M 线一起<br/>但是 光缆中并非电信号 不会受到电缆干扰所以 如果条件限制的话和 电缆走问题不大....<br/>
时间:
2007-4-30 16:26
作者:
wangruigs
不错,长见识了.
时间:
2007-5-7 15:46
作者:
程guo
学习了!
时间:
2008-2-18 14:10
作者:
combazxj
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)