作者: dy369     标题: 求瑞侃热缩套管的应用对照表

<table width="72%" bgcolor="#ffffff" border="0"><tbody><tr><td class="p14" align="left"><a name="1616379664"></a><b><font color="#0000cc">求瑞侃热缩套管的应用对照表</font>
                                        </b></td></tr><tr><td></td><td class="f14" align="left" width="97%"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="87%" border="0" style="TABLE-LAYOUT: fixed; WORD-WRAP: break-word;"><tbody><tr><td class="gray14"><b><cc></cc>Raychem&nbsp;(瑞侃)&nbsp;XAGA&nbsp;1000&nbsp;&nbsp; <br/>Raychem&nbsp;(瑞侃)&nbsp;RPBS&nbsp; <br/>Raychem&nbsp;(瑞侃)&nbsp;RPBS&nbsp; <br/>求这几种套管的各种型号与电缆对数的对应表&nbsp;也就是具体一种套管型号对应适用多大对数的电缆<cc></cc></b>
                                                                </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
时间:  2009-2-5 16:46
作者: red_may

XAGA 1000对应如下(模块双排列)
200对   62/15-500
400对 600对  92/30-500
800对 1000对 122/38-500
1200对 1600对 1800对 2000对 160/55-500

呵呵,是不是回答的有点晚了,两年前的帖子
时间:  2009-2-5 16:49
作者: red_may

RPBS充气型堵塞系统

50~150对      25/15-100
200~600对     50/25-150
800~1800对    70/50-200
2400对         100/70-250