通信人家园

标题: 摄像机防雷问题,十万火急!!!  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2006-9-9 00:30
作者: Drack     标题: 摄像机防雷问题,十万火急!!!

本单位地处年平均雷暴日大于70天的山区,需要在一约150m的避雷塔上安装一个监控的摄像机,摄像机的位置大约据地面30m左右,摄像机有视频电缆、控制电缆和电源线进入地面通信机房的相关设备,请问有没有可以适合这种情况(同时保护摄像机和地面设备)的浪涌保护器?安装位置如何确定?还有就是能不能用避雷塔本身作为自然接地体或者接地端子使用?
时间:  2006-9-9 13:15
作者: winderjin

做二级防护处理,所有线缆(包括电源线)从室外进入室内的接口处加防雷器。摄像机的地另外用一根接地条直接接大地,不可接在铁塔上。
时间:  2007-5-25 19:59
作者: X-cq

<p>路过.....</p>