标题: 求助:电信设计中设备的电源线横截面积怎么算阿?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2006-7-26 14:28
作者: cad_auto     标题: 求助:电信设计中设备的电源线横截面积怎么算阿?

电信设计中设备的电源线横截面积怎么算阿?哪位知道阿!?指教一下,谢谢!
时间:  2006-7-27 17:58
作者: uvwxyz

根据载 流量算呀
时间:  2006-8-1 11:19
作者: kassia

交流根据载流量
直流根据回路压降(一般压降要求达到,载流量也能满足)
时间:  2006-8-1 15:55
作者: cad_auto

谢谢,但是能不能详细一点!?
时间:  2006-8-2 10:14
作者: kaqier

S=I*L/A*△U
L:导线的长度
A:电阻率
△U:一般为2.5
时间:  2006-8-9 08:27
作者: kassia

应该是S=2*I*L/A*△U (因为是回路压降)
L:导线的长度
A:电阻率
△U:根据直流系统的分段来取定。
具体见:http://www.txrjy.com/dispbbs.asp?boardID=11&RootID=141783&ID=141783#735428
中我的留言。

顺便提一句:以上的方法只能作为一个估算,线径大于185的最好不要用。