通信人家园

标题: 雷击光缆  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2006-7-18 12:34
作者: zhang_xuang     标题: 雷击光缆

  前段时间维护的光缆被雷击,偶是第一次见到,带回剖开长长见识。

按此在新窗口浏览图片
呵呵,连加强芯都打断了,厉害!!!!

按此在新窗口浏览图片
里面一塌糊涂。

按此在新窗口浏览图片
[此贴子已经被作者于2006-7-18 13:01:28编辑过]


时间:  2006-7-18 15:52
作者: admnforeve

这还是第一次见到
时间:  2006-7-18 17:34
作者: 赵鹏

光缆都会被雷击,太不幸了
时间:  2006-7-18 22:06
作者: octopus

避雷肯定没有做啊,,,,
时间:  2006-7-18 22:10
作者: zhang_xuang

外面看上去好好的,就是一开剖就发现里面完全断了。子管和加强芯有明显的碳迹
时间:  2006-7-18 22:15
作者: octopus

是不是接地的地方出问题了,断了啊,,
时间:  2006-8-15 15:03
作者: fanyu

真少见,长见识,可能是雨淋湿了导电了让线导电了吧
时间:  2006-8-15 15:58
作者: cheng_li_w

A.光缆的金属护层连同吊线一起每隔2000m做一次防雷保护接地。
B.光缆的所有金属构件在接头处不进行电气连通,局、站内光缆金属构件全部连接到保护地。
C.架空光缆还可选用光缆吊线每隔一定距离如10—15根杆距应装避雷针或进行接地处理,或是雷击地段可装架空地线。

时间:  2006-8-15 19:29
作者: look6863

能不能把被雷击光缆的铺设环境描述一下,让xdjm讨论一下。
时间:  2006-8-15 22:29
作者: 家业

要不各种通信设备/材料都要把防雷击当卖点..
时间:  2006-8-29 12:55
作者: zhang_xuang

雷区里啊,没有排流线,所以就------。
时间:  2006-9-2 17:30
作者: 林子

学习了!
雷击果然是很厉害!
没有损坏到设备吗?

时间:  2006-9-3 15:25
作者: myh983

学习了,一定要吸取教训!
时间:  2006-9-6 15:51
作者: nanjingshiwo

是什么地形呢?
时间:  2006-9-6 17:10
作者: zhang_xuang

稻田地,松树下.
时间:  2006-9-6 17:38
作者: phappy3721

遇到强雷时架空杆路的接地根本没用,杆路的接地只是将吊线接地,瞬时的雷击会使加强芯与吊线间瞬间放电。不过不直接击断的真的不多见。
时间:  2006-9-9 10:15
作者: 4UTT01

此现象一般发生在落雷区,落雷区指落雷比较密集的地区,这和地理、环境有非常密切的关系。前两天我们刚刚遇到此问题,雷击光缆,弹射起来的光缆缠绕在输电线上,造成一条220KV线路跳闸,影响了整个地区的用电负荷,为此我们忙了一个晚上,紧张死了。此故障的产生,和线路接地、线距间雷电防护,没有做好很大的关系。
时间:  2006-12-31 21:14
作者: zhang_xuang

还有一样的啊。呵 呵
时间:  2007-1-2 18:37
作者: 强哥

惨啊,找点不好找。
时间:  2007-1-3 14:06
作者: fjhqj

请大家一起谈谈防雷经验吧!!!???
时间:  2007-1-3 16:44
作者: peter918

加强芯也要接地
时间:  2007-1-4 13:44
作者: YBSUNSHINE

光缆进基站后在进入0DF部分有接地要求吗
时间:  2007-1-23 10:18
作者: xiaobingge

头一次听说光缆被雷击
时间:  2007-1-24 10:40
作者: simaxuping

光缆质量太差,已经损坏




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114