通信人家园

标题: 电源设计问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2006-5-18 18:51
作者: chenhq1976     标题: 电源设计问题

请求帮助,哪位老兄知道在直流供电系统设计中,直流工作地接地线线径配置是否有依据?例如目前配置架1500A开关电源,2000A直流配电屏,600A直流负载,3000AH蓄电池组两组,直流供电-48V系统,直流工作地排接地线应配置多大?
时间:  2006-5-27 16:13
作者: lhd918

95 够了
时间:  2006-6-3 15:05
作者: hsm99121

负载电流这么大的话,应该用到120平方毫米的才好,安全~~
时间:  2006-7-8 18:08
作者: kassia

通常接地线的选取是根据地气的规格来定的,地气规格有小于1V、小于3V、小于5V等不同种类。

第一类一般用在大型通信局站,比较老的划分规则是根据交换机的装机容量来定的,前辈们说2万门以上的要求地气小于1V。不过根据本人观察,现在通信网的业务种类繁多,语音业务逐步减退,数据或移动业务日渐上升,大型通信局站可以单纯的理解为县以上通信核心机房。 而它的接地线一般选取两根150或185的电缆;

第二类一般用在支局所或者大型模块局机房(按照电信的说法),接地线一般选取两根95的电缆;

第三类一般用在电信的接入网、移动或联通的基站,接地线一般选取一根95的电缆。

当然以上选择都要根据当地的具体情况作出变通,要看土质、地线组数、引入长度等等。

楼主的电源配制介乎第一和第二类之间,可以根据实际情况选取。


时间:  2006-7-9 05:01
作者: 步兵



专业啊
时间:  2009-1-10 00:00
作者: liang3357172     标题: 计算结果

应为120120平方毫米
时间:  2009-8-17 21:08
作者: 伊言

:)