标题: 紧急求助:有谁知道地阻的测量方法吗?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2006-4-15 11:39
作者: yecyd     标题: 紧急求助:有谁知道地阻的测量方法吗?

紧急求助:有谁知道地阻的测量方法吗?
时间:  2006-4-15 12:25
作者: llt

用专门仪器测的吧
还不是很清楚
学习中!
时间:  2006-4-15 15:52
作者: 花儿谢了

有专门的地线测试仪。一般在地线测试仪的侧面都有使用说明。

有两根钢钎要分别钉在地上,一根远些需离地线二十米吧,另一根可以近些。(距离只是个大概数)用线引到地线测试仪上,地线测试仪上还有一个接头还要连接地线。
然后选择合适的档位开始测试。摇动地线测试仪的把手,使表针指在表头的正中,(不在正中时,要转动旋纽)结合档位读旋纽上的读数就是接地电阻数。
接地电阻越小越好。最好在钉钢钎的地方倒些水,保证接地良好。

做起来容易,说起来难。也不知道你懂了没?
时间:  2006-4-15 16:29
作者: zjw04

dui
时间:  2006-4-15 20:13
作者: 侯立新

三楼的信息说的太对了

就是这么一回事呀

前几天刚听同时们说过这个问题的
时间:  2006-4-15 21:53
作者: yecyd

谢了
时间:  2006-4-16 09:59
作者: Drack

我记得两根线的角度好像还有限制,看看测试仪的说明,只用过一次,记不清出啦。
时间:  2006-4-16 10:05
作者: 花儿谢了

好像是要求两根铜钎钉的位置要和地线呈一条直线。不过在实际应用中只能根据现场的情况而定啦。
时间:  2006-4-17 10:37
作者: wzhj1213

还有一种简单的测试办法,有一种卡接式地阻仪,直接卡在地线上就可以读出数据,但精确度不够高。
时间:  2006-4-17 13:37
作者: lyhjlu

今天跟老师去测地租的时候好像用的就是你说的卡接式地租仪,有两个像大钳子一样的东西卡在地线上,表盘调好档位,按下START,显示TEST,就出结果了,不知道谁对这种测试仪比较了解呢,还有对机房接地方面的东西谁比较了解呢。请教一下吧
时间:  2006-4-17 16:56
作者: 移动信息专家

Thanks for your division
时间:  2006-4-18 20:10
作者: ceebwht

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2006-4-18 20:44
作者: whk

表不一样,方法有区别。通常用ZC-8(或数字式??接地电阻测试仪)时,辅助电压棒距接地体20米,辅助电流棒距电压棒20米,两棒要在一直线上即可。卡式的方法不太清楚。
时间:  2006-4-20 14:13
作者: sadlymi

3楼的说得几正确
我就是这样做的
时间:  2006-4-20 15:36
作者: 游牧部落

3楼厉害
时间:  2006-5-18 16:24
作者: xujunjian

低阻测试仪有两种:机械指针式与数字式.一般测试要求低阻小于3欧姆.
时间:  2006-5-23 15:18
作者: ruanyx

地阻测试方法:
地阻仪有三个接线柱,分别接地网(约5米长,黑色),电压极和电流极,线缆长度分别是20米和40米,可在一条直线上也可成30度夹角,确信线缆可靠连接后调整档位,按照每分钟120~150转的频率旋转,读出数据即可。注意表不能空转,线缆必须可靠连接。
时间:  2006-5-24 11:50
作者: RAR

3楼 的正确
时间:  2006-5-26 15:20
作者: paullionel

现在到处都在用单钳地阻测试仪,和双钳地阻测试仪了!
大概12000-15000
市内的水泥地面你怎么用摇表!?
时间:  2006-6-2 08:52
作者: zwlalong

买个小型的地阻测试仪就行了

小日本做的,一个好像一万多
时间:  2006-6-3 17:22
作者: zzyup



前几天刚测过,摇啊摇. 遇到石头没办法
时间:  2006-6-5 16:15
作者: 岸上的鱼

3楼说的我见过,不过,好像这不归传输专业吧
时间:  2006-6-5 16:36
作者: 爬山虎

做线路的!
时间:  2006-6-7 11:45
作者: sunnylmy

卡接式地阻仪的测量值不准,因为测试的基准点本来就有偏差,还是3楼所说的测量办法比较准确
时间:  2006-6-8 14:20
作者: lba105556

买一台国产地阻仪,价格不贵的,按照3楼说的去做就行了!OK
时间:  2006-6-8 18:41
作者: 韩国舞族

小日本做的,一个好像一万多

时间:  2006-6-9 13:59
作者: peterwhite

好!
时间:  2006-6-10 18:25
作者: 韩国舞族

谢了
时间:  2006-6-11 23:29
作者: 终结出差

只是听说过!
没有实际做过,长见识了!
时间:  2006-6-12 10:50
作者: huanlovexiao

测量月份        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12
修正系数K        1.42        1.27        1.23        1.12        1.03        1.00        1.03        1.08        1.12        1.28        1.31        1.39
备注:接地电阻测试时,在不同的月份有不同的系数,请参照上表数据,实测地阻乘以表内系数,才是真正的地阻值