标题:
求教-机房防火封堵实际施工
求教:实际施工中机房内防火封堵每次布放线缆都需要重新整个洞挖开吗?还是只挖开本次放线大小的孔洞重新封堵就可以?
附件:
1735032688906.jpg
(2024-12-24 17:31, 529.36 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjY2NTY5fDg3ZjdiMGM3fDE3MzYxODY4MzV8MHww
时间:
2024-12-24 18:19
作者:
xhy133
至挖开原来的重新封堵
时间:
2024-12-26 15:23
作者:
无愧_
xhy133 发表于 2024-12-24 18:19
至挖开原来的重新封堵
感谢
时间:
2024-12-26 19:00
作者:
xiaoxiaohe99
这个漏了
时间:
2024-12-30 09:59
作者:
豌豆黄2015
我们甲方对施工方的要求是,为了保护原有线缆和保证封堵质量,必须从边缘侧挖开全部洞口,铺装新缆后,再用全新防火泥把洞填好,整套工作下来,按定额的“处”给足你钱,一处怎么也要三五百,这个可以保证楼下着火不会顺着电缆烧上来,我们甲方多给点钱,晚上也能睡好觉了
实际上黑心乙方垃圾施工的想法:全拆洞口要多少时间呀,用多少,拆多少得了,反正都是一处我还能多赚点
最终结果,由于新旧材料不一致,不用多久,之间就会产生缝隙,给结构防火留下重大隐患
以前我每次验收的时候,每个洞口都要摸一遍,手感完全一样就是全挖开都换新的,四周硬中间软就是偷工减料,会要求施工队返工重做,返工的人工材料折损,施工队自己承担。。。