现在的通信机房都要求防火。三线分离大家整天挂在口头。到底怎样才能三线分离,又达到效果,又经济实用?
时间:  2003-12-30 10:35
作者: ayue

请问什么叫三线分离?谢谢
时间:  2003-12-30 10:39
作者: 雕德一

信号线、交流线、直流线称为三线。
原来的机房的电缆都是走一个走线架/槽,现在出于安全的考虑,要将这些电缆分开布放。
时间:  2003-12-31 16:30
作者: china_eagle

原则上三线之间至少保持150MM间距,但考虑到机房的实际情况,DC/AC线可适当减少间距,但在一起时DC最好装上金属屏蔽套管.
时间:  2004-1-2 11:39
作者: fallleaf

两层走线架
时间:  2004-1-22 15:26
作者: solotree

移动的工程没有做过,但是联通的好像没有那么严格,信号线和电源线只要不交叉就好,而且,交流电显示进入电源柜,然后出来的才是直流,好像不存在艰巨什么的问题吧?
至于电池的直流线,河交流线也没有很明显的距离。
时间:  2004-2-3 12:00
作者: molaore

其实初期建设只要不交叉,好象没什么影响,问个菜鸟问题:三线不分离的话会带来什么问题呢?
时间:  2004-2-6 11:29
作者: fft

以下是引用molaore在2004-2-3 12:00:36的发言:
其实初期建设只要不交叉,好象没什么影响,问个菜鸟问题:三线不分离的话会带来什么问题呢?


关键是安全问题。一般成熟得机房,弱电(包括同轴电缆、网线和电话线)、直流和交流都分开走线井,机房内部分为两层走线架。或者上走线电源,高架地板下面是弱电。
时间:  2004-2-13 09:02
作者: lj1508

只有一层走线架的话,交叉就无法避免!
时间:  2010-3-5 16:39
作者: jimmy0766

有没有专门做这个的施工单位啊?我们想整啊。
时间:  2013-12-24 14:54
作者: waterclear

交流、直流和信号线分开布放,如果加上地线,应该是四线分离。