[size=12.0000pt]交底内容主要如下: 一、本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 (1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; (2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; (3) 符合“三级配电,逐级保护”的要求; (4)采用TN-S中性零线保护系统; (5)符合“一机、一闸心一箱、一漏”的要求;二、供电方式 (1)基础阶段主要用电为支护降水施工设备,设计四台固定二级配电箱,四台移动式二级配电箱,和开关箱。 (2)筏板工程及以上主体施工阶段 主体施工阶段主要各楼号机械设备和作业层用电,以各栋楼为单元体进行供电 每栋提供一台二级配电箱,各层采用橡套电力电缆随层提升供电。由地面二级配电柜供电,通过电缆送到楼层移动分配电箱,移动分配电箱内电器设置与地面固定配电箱基本相同。 (3)装饰施工阶段 装饰施工阶段的用电特点是多层用电,用电较多,供电电缆。导线线路穿套管 沿墙固定安装。隔层设接线点对楼层供电,以便接线时能切断电源作业。 (4)楼梯 楼梯的照明灯采用漏电保护低压电源供电。 三、用电布置 施工现场设总配电柜2台,二级箱体6.开关箱38台。 配电柜内的电器设置应满足供电要求,同时应符合标准JG.J59- 2011的要求和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46- 2005)的要求。逐级漏电保护,漏电开关设置在总配电箱和开关箱内。 施工现场专用中性点接地的电力线路,采用TN-S接零保护系统。 (1)配电箱按以下要求设置: ① 尽量接近负荷中心,便于新路布置,减少线路长度,节约投资; ② 进出线方便; ③ 靠近电源侧面; ④ 不影响现场施工和塔吊作业; (2)线路布置敷设 线路布置需要根据用电布置划分的供电区域,从敷设方、线路安全、文明施工 等因素综合考虑,采用暗敷设铝芯电缆。 (3) 节能要求 施工现场绿色施工节能要求,总配电箱设计计量电表。 四、计算书(见方案) 五、安全用电技术措施 (1)、保护接地 是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4欧姆),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于T供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4欧姆。 (2)、保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。 TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。 |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |