通信人家园

标题: 安装列内电源线工作量计取问题请教  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2024-11-7 11:57
作者: blr1985     标题: 安装列内电源线工作量计取问题请教

微信截图_20241107115045.png 列内新建机柜从列头柜到机柜中间预留空机柜位置算工作量吗?还是按有实物机柜才算工作量?


附件: 微信截图_20241107115045.png (2024-11-7 11:51, 55.68 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjU5MTgyfGU4NzIzNjE0fDE3MzE1NjU4MzJ8MHww
时间:  2024-11-8 10:49
作者: ddcczz001

布放电源线的工日是按截面、长度和条数,跟中间有没机柜无关
时间:  2024-11-10 17:24
作者: blr1985

本帖最后由 blr1985 于 2024-11-10 17:24 编辑
ddcczz001 发表于 2024-11-8 10:49
布放电源线的工日是按截面、长度和条数,跟中间有没机柜无关

套用有线定额TSY1-096 安装列内电源线,单位是列。这个计取不区分横截面的。
时间:  2024-11-12 10:26
作者: ddcczz001

算是套错了条目吧。

这条常用于列头柜加一排预留列架的场合,相当于6个机柜的工日和材料,列架数量多的时候还可以按实增加。

你现在这个场景跟条目本意差别较大,用单个机柜的更合适。
时间:  2024-11-14 10:32
作者: blr1985

ddcczz001 发表于 2024-11-12 10:26
算是套错了条目吧。

这条常用于列头柜加一排预留列架的场合,相当于6个机柜的工日和材料,列架数量多的时 ...

设计院给设计的,不知道是什么原因。了解




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114