通信人家园
标题: 通信人孔设计 [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2024-11-4 15:42
作者: zhouyexman
标题: 通信人孔设计
人(手)孔建筑要求
(1) 本工程中定型人孔采用中华人民共和国通信行业标准《通信管道人孔和手孔图集》(YD/T 5178-2017)。
(2) 采用混凝土砌块井,砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致;砌体的形状、尺寸应符合图纸要求。
(5) 砌体抹面,应将墙面清扫干净,抹面应平整、压光、不空鼓、墙角不得歪斜。抹面厚度、砂浆配比应符合设计规定。
(6) 人(手)孔基础的外形、尺寸应符合设计规定,其外形正负偏差不大于±20mm,厚度正负偏差不大于±10mm。
(7) 本工程管道人、手孔和管道基础及包封砼标号为C25,铺管填充及砌人、手孔用M10水泥砂浆,人、手孔内外壁抹面为1:2.5水泥砂浆。人、手孔基础厚度不小于15cm。
(8) 基础的混凝土标号、配筋应符合规定。基础的浇灌混凝土前,应清理模板内的杂草等物,并按设计标准图纸规定的位置挖好积水罐安装坑。积水罐安装坑,其大小应比积水罐外形四周大100mm,坑深比积水罐高度深100mm;基础表面应从四方向积水罐做20mm泛水。
(9) 砌体严禁使用掺有白灰的混合砂浆进行砌筑。
(10)人(手)孔的基础顶部距管道底部应大于400mm。
(11)本工程新建人(手)孔如位于绿地范围内,人(手)孔口圈应高出现况地面10cm。
人(手)孔铁件加工与安装
(1) 人(手)孔铁盖(包括内、外盖、口圈等)的规格为专用“五防”井盖。
(2) 人(手)孔铁盖装置采用重型,承载能力试验荷载360×N,允许残留变形1/300•Dmm。
(3) 各种铁件的材质、规格及防锈处理等均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂结或破损。铁件的防锈处理和镀层应均匀完整、表面无脱落、砂眼等缺陷。
(4) 电缆支架穿钉的规格、位置应符合设计规定,穿钉与墙体应保持垂直。
(5) 电缆支架穿钉应在同一垂直线上,允许垂直偏差不大于5mm,间距偏差小于10mm。
(6) 相邻两组穿钉间距应符合设计规定,偏差应小于20mm。
(7) 穿钉露出墙面应适度,应为50-70mm,露出部分应无砂浆等附着物,穿钉螺母应齐全有效。
(8) 穿钉安装必须牢固。
(9) 拉力(拉缆)环的安装应与管道底部保持200mm以上的间距,拉力(拉缆)环露出墙面应为80-100mm。
时间: 2024-11-4 16:02
作者: cnqq9999
时间: 2024-11-4 16:29
作者: 愤怒的拳头
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) |
Powered by C114 |