作者: fz29888     标题: 开关电源整流模块冒烟

大家好!

我们维护的艾默生NetSure 531开关电源的R48-2000A3整流模块冒烟,拔下后等会插上去又能用。非常担心这冒烟会有火灾的风险,请问大家遇到过这种情况吗,是否需要更换?

谢谢!

时间:  2024-11-1 08:51
作者: 020广东人

小心着火哦!!
时间:  2024-11-1 08:52
作者: 愤怒的拳头

扣厂家的钱,啥质量
时间:  2024-11-1 09:18
作者: ddcczz001

运维工作人员这样问问题的?
时间:  2024-11-1 09:42
作者: Area_Code_61706

电容挂了吧,要么换新的要么别用了,还插回去???
时间:  2024-11-1 10:13
作者: XJLadmin

冒烟了还用啊,这么刚
时间:  2024-11-1 21:53
作者: fz29888

换了一个,这个没有继续用了。维谛的工程师说冒烟了以后模块会进过温保护状态,不会起火,对此我还是有所怀疑。

也有点想不通,我们的机房环境还可以,温度一直在23℃左右,负载也很小,平均下来才几个安培,怎么就会冒烟。比我们环境糟糕的机房和基站多多了,不知道出现这种情况的多不多。

另外看了看这款模块的手册,工作温度最高可以到95℃,基本上65℃就会进过温保护了,按理来说也不会到冒烟的温度吧。


时间:  2024-11-7 11:56
作者: lihua_jsh

短路了吧