图集中的列头柜电缆请参考以下规格选用:
1、 直流电缆(开关电源直流配电屏至直流列头柜):
直流电缆截面积按以下公式计算:
S=2*I*L/(γ*△U)
式中:△U ——导线上的允许压降(V),一般按1V左右考虑;
I——流过导线的电流(A),每个列头柜实际负荷按标称负荷的60%考虑;
L——导线长度(m);
S——导体截面面积(mm2);
γ——导体的电导率(m/Ω·mm2),这里取铜的电导率57。
对于-48V系统回路全程允许压降不大于3.2V;
根据以上公式,以500A列头柜,实际负荷按标称负荷的60%即300A为例:
从开关电源直流配电屏至列头柜单程距离小于等于20m,每个输入端子可采用2根(1正1负)ZA-RVV 1×240电缆,双路输入的列头柜共需4根电缆;
从开关电源直流配电屏至列头柜单程距离小于等于60m,每个输入端子可采用4根(2正2负)ZA-RVV 1×240电缆,双路输入的列头柜共需8根电缆;
从开关电源直流配电屏至列头柜单程距离60m以上可采用6根(3正3负)ZA-RVV 1×240电缆,双路输入的列头柜共需12根电缆。
附件: 软电缆载流量表(仅供参考)(1).pdf (2024-9-29 17:04, 52.81 KB) / 下载次数 1
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjUzOTY0fDY0Y2RmMjI2fDE3MzYyNjU3Nzh8MHww
时间: 2024-9-29 18:02
作者: laozhu
感谢分享,学习了
时间: 2024-9-29 18:24
作者: xhy133
感谢分享
时间: 2024-9-29 18:58
作者: cnqq9999
原则上是这样,3.2也不要死套,有的专供电源柜需要看实际设备的最低供电电压的
时间: 2024-9-30 00:26
作者: 工程人
时间: 2024-9-30 08:50
作者: !方舟
学习下