作者: 科学发展     标题: 光缆接地有何用

如果按规范所说是为了让雷电泄放,那雷电来的瞬间就把光缆烧个屁了还保护个毛,反而不接地雷电还引不过来

时间:  2024-8-21 18:12
作者: 科信通信

666
时间:  2024-8-21 18:31
作者: 为别人打工的人

科学发展,安全第一。光缆接地不光防雷电,还要防强电的。主要是保护人和设备安全,不是保护光缆
时间:  2024-8-21 19:47
作者: 科学发展

新规范已经要求室内光缆做绝缘处理,只对室外光缆有接地要求。很符合实际,防止室外雷引进室内。楼上得学习新规啦YDT5206-2023
时间:  2024-8-21 19:58
作者: 科学发展

5.3 ODN 安装工艺
5.3.4光缆金属构件的连接
1.当ODF、OMDF、机柜(箱)、室内光缆交接箱等设备为室外光缆与室内光缆的分界点时,若光缆的金属构件均与设备的高压防护接地装置连接,则容易将强电由室外引入室内,故室内光缆的金属构件应与高压防护接地装置、机架及箱体电气断开。
时间:  2024-8-22 08:47
作者: super__m

光缆本身无金属,所以做电气断开是安全的