作者: 蓝天大地     标题: 请教各位同仁,关于接入光缆接地的问题。

请教各位同仁,关于光纤到户运营商接入光缆接地的问题,光缆进入小区或者建筑物后,如果在一级光交箱已做有合格的高压防护接地,是否由此箱进入电信间ODF机柜或四合一机架的光缆加强芯可以不接地?

时间:  2024-8-13 09:49
作者: 为别人打工的人

必须接地,所有金属构件都必须接地,不只是加强芯
时间:  2024-8-13 11:09
作者: weijie61

光缆的金属屏蔽层在ODF架上怎么接地,用金属紧箍圈固定金属屏蔽层是不是就可以了?
时间:  2024-8-13 11:13
作者: xhj2708

都需要接地的,光缆铝壳加上地线接到本机柜地排上,加强芯也同时接地
时间:  2024-8-13 11:25
作者: weijie61

金属屏蔽层铝壳具体怎么接地呢
时间:  2024-8-20 20:35
作者: xuwang2018

金属屏蔽层和电缆时候一样需要接地的
时间:  2024-8-21 19:49
作者: 科学发展

为别人打工的人 发表于 2024-8-13 09:49
必须接地,所有金属构件都必须接地,不只是加强芯

新规改变要求,室内光缆不允许接地,需做绝缘处理。YD/T5206-2023
时间:  2024-8-21 19:55
作者: 科学发展

本帖最后由 科学发展 于 2024-8-21 19:56 编辑

新规必须不接地,防止外部强电引入室内:5.3 ODN 安装工艺
5.3.4光缆金属构件的连接
1.当ODF、OMDF、机柜(箱)、室内光缆交接箱等设备为室外光缆与室内光缆的分界点时,若光缆的金属构件均与设备的高压防护接地装置连接,则容易将强电由室外引入室内,故室内光缆的金属构件应与高压防护接地装置、机架及箱体电气断开。
4.含金属构件的光缆在光缆交接箱、光缆分纤箱和光缆终端盒内的高压电气绝缘可参考以下步骤操作(以GYTA光缆为例)。
(1)按常规方式对光缆进行开剥,去除光缆护套和屏蔽层;(2)将光缆护套自开剥点向下纵剖约100mm,如图12所示;剥开护套,剪去屏蔽层和加强芯;
(3)将剥开的护套重新合拢,用PVC胶带对护套进行包扎,若护套与松套管间间隙较大,可在松套管外缠几圈PVC胶带进行填充;
(4)选择与光缆外径相匹配的电线防护用热缩套管(黑色),截取约120mm长,套在剖开的光缆护套外,热缩套管应将剖开的光缆护套完全覆盖;
(5)用热风枪或打火机对热缩套管进行均匀加热,使用打火机加热时,火焰宜与热缩套管表面成45°角,加热至热缩套管紧紧包裹住光缆即可。
时间:  2024-8-22 09:15
作者: 为别人打工的人

科学发展 发表于 2024-8-21 19:49
新规改变要求,室内光缆不允许接地,需做绝缘处理。YD/T5206-2023

哪个新规?你把文号亮出来。
时间:  2024-8-22 09:21
作者: 为别人打工的人

本帖最后由 为别人打工的人 于 2024-8-30 10:12 编辑
科学发展 发表于 2024-8-21 19:55
新规必须不接地,防止外部强电引入室内:5.3 ODN 安装工艺
5.3.4光缆金属构件的连接
1.当ODF、OMDF、机柜 ...

你写的这些规定,也没写光缆在终端不容许接地。正确的理解是,在架空光缆引入机房(基站),必须直埋进站,不许架空直接进。在进入机房前的一个接头,光缆金属构件不允许联接,必须断开,避免把强电引入机房基站
时间:  2024-8-22 12:07
作者: 科学发展

为别人打工的人 发表于 2024-8-22 09:21
你写的这些估计是移动自己的,不是标准,标准也不可能这样写。另外,也没写光缆在终端不容许接地。正确的 ...

仔细看文号好不好,针对FTTH小区室内光缆其实真没必要接地。
时间:  2024-8-22 12:08
作者: 科学发展

为别人打工的人 发表于 2024-8-22 09:15
哪个新规?你把文号亮出来。

YD是邮电,不是移动
时间:  2024-8-30 09:27
作者: Atwood

为别人打工的人 发表于 2024-8-22 09:21
你写的这些估计是移动自己的,不是标准,标准也不可能这样写。另外,也没写光缆在终端不容许接地。正确的 ...

如果你一看YD就说是移动的标准。。。那么没必争了。
时间:  2024-8-30 16:17
作者: wang512

哪里有,YD/T5206-2023,学习学习
时间:  2024-9-5 15:48
作者: smxzwm

weijie61 发表于 2024-8-13 11:09
光缆的金属屏蔽层在ODF架上怎么接地,用金属紧箍圈固定金属屏蔽层是不是就可以了?

将金属屏蔽层剖开接出导线和加强芯一起接地
时间:  2024-9-5 16:48
作者: dzg000

光缆固定板结35平方地线,连接到机房的接地铜排

时间:  2024-9-6 10:47
作者: weijie61

smxzwm 发表于 2024-9-5 15:48
将金属屏蔽层剖开接出导线和加强芯一起接地

规范上写的是金属屏蔽层用6平方毫米保护地线接地,那是不是说金属屏蔽层要用保护地线接到接地端子上。但是金属屏蔽怎么和6平方毫米保护地线连接呢?还是说用金属抱箍固定好就可以了。
时间:  2024-9-6 10:48
作者: weijie61

dzg000 发表于 2024-9-5 16:48
光缆固定板结35平方地线,连接到机房的接地铜排

ODF架已经做了16平方毫米的机柜接地和35平方毫米的室外接地。现在不清楚按照规范怎么做光缆金属屏蔽层的接地。
时间:  2024-9-10 15:33
作者: smxzwm

weijie61 发表于 2024-9-6 10:47
规范上写的是金属屏蔽层用6平方毫米保护地线接地,那是不是说金属屏蔽层要用保护地线接到接地端子上。但是 ...

把光缆的塑料外护套剖开,露出来金属屏蔽层与导线有效接触,再用绝缘胶带缠好