昨天去同学他们仓库修监控,拉光纤, 到顶楼电梯机房。 这里面居然藏有一个运营商的基站。
这边温度都四十多。这顶楼应该不止40度,人在里面站着都是汗流不止。

这清一色的华为设备,居然没热坏,手都上不去,太烫了。

运营商的设备设计工作温度多少的? 这电梯机房也是空调也没一个。华为设备也煎熬的。
里面有BBU3900; BBU5900 ;OSN 1500 ;ATN950B;
还有一个瑞斯康达的光纤收发器,给某个机构提供宽带的。





附件: 123.jpg (2024-8-12 10:31, 115.76 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjQ2NjI5fDQzOTkxMTRjfDE3MjY2MTQ5OTV8MHww

附件: 345.jpg (2024-8-12 10:32, 178.07 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjQ2NjMwfDIwYTk5NWFmfDE3MjY2MTQ5OTV8MHww
时间:  2024-8-12 10:42
作者: sfxy365

各位大佬

OSN1500 做什么用的?

ATN950B 做什么用的?
时间:  2024-8-12 11:39
作者: youx

本帖最后由 youx 于 2024-8-12 11:41 编辑
sfxy365 发表于 2024-8-12 10:42
各位大佬

OSN1500 做什么用的?

OSN1500 光纤传送网
ATN950B 移动承载网

时间:  2024-8-12 16:28
作者: hkchenv

这么说吧,符合工业标准的都扛得住
时间:  2024-8-13 10:07
作者: 小李搞通信

遥遥领先
时间:  2024-8-13 10:43
作者: gaoyang8888

这么多W的设备不是白给的
时间:  2024-8-13 10:57
作者: 别让她难过

环境气候可靠性实验高温工作一般在60度左右,有些贮存类别试验可达到70度。
时间:  2024-8-13 15:47
作者: 慢刀刘二

这算撒?当年还有印度客户要求搞自然散热设备,不加风扇板的那种
时间:  2024-8-13 17:31
作者: yinxichun

温控做的真好
时间:  2024-8-14 10:53
作者: wqfreebird

基站对机房内温度条件要求为:-5ºC ~+45ºC,这个是规范要求的,应该每家基站都要做到的。
时间:  2024-8-14 16:14
作者: xiaoxiaohe99

厉害了
时间:  2024-8-14 17:06
作者: sfxy365

wqfreebird 发表于 2024-8-14 10:53
基站对机房内温度条件要求为:-5ºC ~+45ºC,这个是规范要求的,应该每家基站都要做到的。

我感觉不止45度的。  华为产品耐高温还是挺好的。
时间:  2024-8-16 17:16
作者: 116097549

瑞斯康达的光纤收发器,是不是也很厉害
时间:  2024-8-18 16:59
作者: xiaoxiaohe99

厉害了
时间:  2024-8-18 18:40
作者: docwong

我这里的也是差不多环境,确实能扛热,瑞斯康达的收发器也挺能扛热,那种小卡拉米的监控收发器早死机了,瑞斯康达的还在继续干活。
时间:  2024-8-19 09:02
作者: termite2013

耐草
时间:  2024-8-19 09:26
作者: yinxichun


时间:  2024-8-19 11:31
作者: bfworld

设备内部温度估计起码八九十度了。    中兴传输设备一般80度烧死, 华为目前还没见过热死的。
时间:  2024-8-20 07:54
作者: super__m

这确实是条件有限啊,正常必须有空调
时间:  2024-8-20 08:46
作者: yuhu233

鼓吹28有啥意思?!SDH设备和无线设备本身就耐操,三家传输的SDH都和桑塔纳一样皮实,不止28的,26和FH也一样皮实。你若不信的话,这个机房你换成28的OTN试一下,没一会趴窝。换成26和FH的OTN也会趴窝。这个取决于设备的架构,SDH和无线设备颗粒度和速度都低,集成度低,处理低,当然在高温环境下坚挺时间长,OTN和数据设备颗粒大,处理速度快,集成度高,当然需要风冷空调散热,甚至水冷型空调散热。
时间:  2024-8-20 08:49
作者: yuhu233

bfworld 发表于 2024-8-19 11:31
设备内部温度估计起码八九十度了。    中兴传输设备一般80度烧死, 华为目前还没见过热死的。

用26的OTN或者数据设备,去和28的SDH设备比较设备生存能力,田忌赛马。
时间:  2024-8-20 08:56
作者: yuhu233

sfxy365 发表于 2024-8-14 17:06
我感觉不止45度的。  华为产品耐高温还是挺好的。

你把这个机房28的SDH和无线设备,换成26和FH的同代同功能的SDH和无线产品,也一样坚挺。估计你是通信外行吧,或者入行时间不久,见得设备太少。SDH这玩意的散热,就防尘网+风扇,三家的很皮实。你鼓吹28鼓吹太过了,这机房环境,要不你换28的OTN或者大型数据设备试一试,看看还坚挺不?
时间:  2024-8-20 14:33
作者: bfworld

yuhu233 发表于 2024-8-20 08:49
用26的OTN或者数据设备,去和28的SDH设备比较设备生存能力,田忌赛马。

这是你想象的。   我说的自然是同类型设备同机房环境。
时间:  2024-8-20 14:47
作者: sfxy365

super__m 发表于 2024-8-20 07:54
这确实是条件有限啊,正常必须有空调

一个电梯的机房,估计运营商也不想给他装空调把。 不烧就随便它去了。 就是夏天温度高点,室外40度 室内可想而知了。这个还是顶楼,外面是大平台。
时间:  2024-8-21 13:55
作者: Timmykle

表现不错
时间:  2024-8-22 15:19
作者: xhy133

华为中兴的都是如此,他们起家是非洲,南非等国家,都锻炼出来了 。这个是移动的设备。
时间:  2024-8-23 08:27
作者: sfxy365

xhy133 发表于 2024-8-22 15:19
华为中兴的都是如此,他们起家是非洲,南非等国家,都锻炼出来了 。这个是移动的设备。

应该是六七十度 都可以稳定运行把
时间:  2024-8-28 11:27
作者: 孙志扬

安全要紧,还是需要降温的
时间:  2024-8-29 07:43
作者: sfxy365

孙志扬 发表于 2024-8-28 11:27
安全要紧,还是需要降温的


时间:  2024-8-29 15:40
作者: cheers0728

这个机房小气了点,可以给安排个风冷机,也行啊
时间:  2024-8-30 17:01
作者: ss688cn

sfxy365 发表于 2024-8-12 10:42
各位大佬

OSN1500 做什么用的?

都是传输设备,前一个SDH,后一个IPRAN
时间:  2024-8-31 13:05
作者: sfxy365

ss688cn 发表于 2024-8-30 17:01
都是传输设备,前一个SDH,后一个IPRAN

感谢分享
时间:  2024-9-5 17:35
作者: liubillows

环境可靠性试验,大厂还是投入很大的。
扑上这么多人,5个9的可靠性还是有的
时间:  2024-9-9 15:11
作者: yddxlt_6431

那为啥不开窗?防雨水吗。手烫就应该在70℃左右了
时间:  2024-9-16 09:41
作者: sfxy365

yddxlt_6431 发表于 2024-9-9 15:11
那为啥不开窗?防雨水吗。手烫就应该在70℃左右了

怕下雨天 雨水飘进来吧。 这个地方是个电梯的机房。 在楼顶