作者: Numn123     标题: RRU电源线和野战光缆需要接地吗?

RRU电源线和野战光缆需要接地吗?该如何接地

时间:  2024-8-8 09:04
作者: 1276

不需要
时间:  2024-8-8 17:21
作者: xhy133

上塔的电源线需要,光缆不需要,在如机房前进行接地
时间:  2024-8-8 22:59
作者: hzqhzp

这应该按业主要求吧,毕竟需要业主验收
时间:  2024-8-11 08:47
作者: xiaoxiaohe99

里面有接地的做好接地就行了
时间:  2024-8-12 08:40
作者: fjlin

没有听说要
时间:  2024-8-12 15:40
作者: 782193003

电源线需要接地,野战光缆不用
时间:  2024-8-16 15:40
作者: sanshiyangtian

直流电源线屏蔽层接地吗
时间:  2024-8-19 14:37
作者: hs8121234

电源线屏蔽层接地!野战光缆无金属,不用
时间:  2024-8-21 22:08
作者: nj2177908

野战光缆是从RRU至光纤盒,全程无金属,无需接地;电源线一般为直流,正常两根线,无再接地一说,也没有地方接。只有RRU设备在塔上做好接地、直流电源设备做好接地!
时间:  2024-8-29 11:47
作者: 18182399207

线径大 的电源线,长的电源线需要接地,其他不需要