PUE 为数据中心能源效率(PowerUsage Effectiveness),计算公式:PUE=中心总用电量/IT设备用电量。
输入到数据中心的电量经过供电系统的损耗之后,有部分供给了空调系统,还有照明、电梯等楼宇设施的用电,真正被IT 设备使用的电量只是总电量中的一部分。
PUE=1 时意味着数据中心所有的电量都供给IT 设备使用(理论上的最高能效),
PUE=2 时意味着IT 设备每用1 度电,非IT设备也要用1 度电。
常见的PUE 值在2.2以上,甚至高达3.0,而绿色数据中心的PUE 值可达到1.6 甚至更低。低PUE 的获得主要依赖于空调系统的设计和散热的气流组织,需要综合采用各种节能技术,包括自然冷却技术。
以下表为例说明低PUE 设计的价值:这是一个分两期实施的大型数据中心,一总电量约为13MW,PUE 为2.20 时最大IT 负载约为6MW,而PUE 为1.55 时最大IT 负载约为8MW,在总电量不变的情况下能够比前者多安装5000 台标准服务器。当IT 负载达到6MW 时,两者每年的电费差异就高达近2500 万元(电费常常接近数据中心总运行成本的一半)。