通信人家园

标题: 谁知道OTN的电源配置要求吗,四主四备空开,总负载怎么算的  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2024-6-30 23:14
作者: 3270     标题: 谁知道OTN的电源配置要求吗,四主四备空开,总负载怎么算的

谁知道OTN的电源配置要求吗,四主四备空开,总负载怎么算的

时间:  2024-7-1 08:43
作者: webxi

独立接线,配好重要下电,次要下电。功率每一路都一样
时间:  2024-7-1 14:03
作者: 3270

webxi 发表于 2024-7-1 08:43
独立接线,配好重要下电,次要下电。功率每一路都一样

那总负载是按照设备的功率除电压,还是按照每路空开的功率来算,有资料分享看一下吗
时间:  2024-7-1 16:36
作者: 飞天猪

1、开局就按厂家建议要求做,安全无风险
2、自己想算一下功耗就掐表
3、自己想自由发挥配置,就把设备的功耗信息收集起来(找厂家要),根据总功耗+未来扩容需求+上下波动容量自己算就可以了,一般不建议,容易留下隐患
时间:  2024-7-1 19:56
作者: 1106775149

电流总负载是按照厂家给的总功率除以电压计算,需要几路空开厂家也会给。
时间:  2024-7-2 10:01
作者: ccinfo

根据厂家的需求来啊,看配了啥东西,看要不要扩容,如果按满配就直接按厂家的额定配就是了
时间:  2024-7-18 23:11
作者: nj2177908

总功率/4为分路电流,按照安全系数配置空开!主备配置到两条回路上,不要在同时在一条回路上。
时间:  2024-7-29 16:24
作者: 雪碧牌汽水

OTN设备一般都是分区供电,光层和电层用的功率不一样,空开也就不一样。电层的空开也和分区供电插的板卡槽位有关。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114